这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?/ P1 I+ }) ~( X! v* R) { qidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。6 j) v) j5 T* _; P, e 这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。 5 K, v3 ^9 r, _2 s5 k- e9 w9 z图纸如此,原因只有设计者知道了。0 K; t# i( s" h* e3 E# J; b 四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;- Z* S' f1 _ e7 a2 [ 其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。( Y4 q t2 G7 V2 E7 G 四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。 y r' | a+ T' F 这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。2 S% V0 D6 ]& Z 图纸如此,原因只有设计者知道了。 & i8 |6 `" b$ `* y0 o4 z. f四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ...% ^9 I8 A/ O9 L& w! V changlu 发表于 2010-5-21 11:12
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。 0 I( N/ o& K, w; V1 U求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。 - x* w8 N3 f0 e$ A* i cchanglu 发表于 2010-5-21 21:27
要抬杠,请找别人。 . ^+ y8 J" l! Ochanglu 发表于 2010-5-22 07:07