本帖最后由 四处流浪 于 2010-5-18 06:19 编辑 0 u; }9 U& x9 }# S; d# b$ l

$ _" k$ R6 L+ I% {& `3 v5 @最近工作中更换了一个缺相保护器(PHASE FAILURE DETECTOR),在网上搜集到厂家的资料,与大家共享。( o+ e4 g+ t2 M6 p8 o
    附图中,CC在三相都带电的时候,显示为低阻,相当于常闭触电(NC),控制回路接通,电机可以正常运转;在缺相的时候表现为高阻(NO),控制回路不通,防止电机缺相运行。

DSP-1L phase failure detector.pdf

159.1 KB, 下载次数: 115

鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:36 | 显示全部楼层
乱码
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:46 | 显示全部楼层
现在这个时候,估计没多少人关心技术贴咯
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:48 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
夏日中的一丝清凉
鲜花(39) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 21:48 | 显示全部楼层
试了两次,都没有打开链接的PDF文件。郁闷。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-18 08:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-18 09:20 编辑
$ K" z6 K0 s8 k8 s. y$ V. L, ]: E# r$ y& d
这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-5-18 17:57 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。$ ~7 W* Y; u% M
这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。' _. P( W$ ^/ X5 B+ i0 h% n# W
图纸如此,原因只有设计者知道了。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-18 19:34 | 显示全部楼层
我在国内时,做过断相保护器。取3相电流矢量和信号,控制接触器。效果很好。电子线路非常容易实现。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-5-20 19:09 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;
# W6 H7 h; L& F其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 20:45 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?
+ q9 ]# e$ t, I* p$ [0 l8 w: eqidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17
/ b/ R; c& }; n. y$ I
借问,如何仅仅借助一次接线图看出保护器的功能的???
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 20:47 | 显示全部楼层
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。0 y, T8 d9 h, b" P$ M$ s
这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。! f7 j+ X9 I) {* V1 f
图纸如此,原因只有设计者知道了。! w& p( ~% }, H& f5 U0 P& Z1 I
四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
( j- e5 f1 v: t5 K: }: Q
你到底是在说什么??
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 21:01 | 显示全部楼层
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;
9 d% _3 x& {/ d5 b其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。! K& G2 N& |! N' y# ?* D9 b
四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09

$ L2 A) N  s7 Y+ U. Z' d) ?专业的东西不要信口开河。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 21:02 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。
1 A. T$ Y9 W. k7 }9 I! w0 E- V这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。
5 ?) C& b, d- ?, q9 A1 z图纸如此,原因只有设计者知道了。
3 O2 n0 r8 B+ i四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57

! N1 K. n7 D$ m) d! L你到底是在说什么??
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 06:11 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
问题- g( P) j8 m8 Z) _
那位能够设计个最简单三项缺相保护电路,组装起来也是最廉价的?8 o7 S# Y+ L5 N, G- _
我以有简单的答案,想交几个合格的电工朋友。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 07:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-21 09:21 编辑 , L; ?' J. d$ s4 Q
$ g7 y: \0 o4 e
10# changlu
! K( j/ J. r9 x' e$ X: y8 }2 \$ s+ b
/ v/ L  x5 E" z
以前看过你的贴,我感觉以你的水平应该明白我的意思。从一次接线图可以看到,这个控制器进了3相电,由此控制器的名可知,它应该能测量这3个接线端子(控制器本身)的3相电压是否正常。请注意是电压。如果缺相或某相电压低,应该能输出控制信号。在这里是一接点。* o% }  `+ j4 ?  k4 f
我认为理想的保护,应该测量3线电流,如果缺一相电流,则另两相电流就一定升高,因为电机烧掉是由电流不正常引起的。这样任一相出问题,都应该能切断电源。当然,这里我们说的是缺相保护,不讨论其它。5 \$ U3 r7 }8 w9 N; _! P5 H1 Y$ _) Z
) D9 i1 y0 y: A1 `
请看一次图,如果接触器以后到电机的线,某线断了。这个控制器没可能测量到。所以我说它不理想。' ]3 b% e( ~! x0 A0 ]$ {. ^) E
+ |* O* [. x  K6 c5 |0 F
别笑我,本人才疏学浅。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 09:34 | 显示全部楼层
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 10:12 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上来说可以采用的方法很多,但采用何种方法完全要根据设备的价值和使用场合决定。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 10:13 | 显示全部楼层
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 19:44 | 显示全部楼层
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 .... h1 `7 C$ \/ }: b( w
changlu 发表于 2010-5-21 11:12
+ j0 Z1 j6 s) j& q/ z
2 r" C0 c! [' }4 r+ S3 u- ]
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
$ l) d; r) t/ U6 x, g我多余多这个嘴,有点不知天高地厚了。专家法眼过后“肯定”是完美的产品。7 W+ A( o- \6 H3 Q6 Q% O
5 E, Z6 F4 X6 n: T# c
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 20:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。9 r" b9 G% P  A4 n% S% O& p
求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 05:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-22 06:27 编辑 " ^5 j  b1 D" J  o' y- t) G- y
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。
& a! s3 Q5 ~/ ?1 \# `求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。1 e6 I# @( X4 s( A2 K; c6 R
changlu 发表于 2010-5-21 21:27
% V; v, \/ N# t# l
- G- H8 h) v, C1 i
“但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?”这难道当如何讲,是?还是不是?) D/ b5 [# X3 _& k& V6 k4 N
这种不确定的词汇不适合讨论技术。对吗?
9 P3 T$ Z& s( U
& w* I- E! @0 C& G( |三相交流电的电压,电流以及相位的关系?咱明白。这些书我读过。但我不记得有这种结论。我想知道你学的哪本书能给出这样的解释。" s* t2 p4 N8 ]8 [# ^) V
当然,如果你不愿意,我也就不强求了。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 06:07 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
要抬杠,请找别人。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 06:55 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
要抬杠,请找别人。" G0 n. D+ _8 {0 \1 m; i+ O' w
changlu 发表于 2010-5-22 07:07
* c9 x! M$ y6 h4 J3 o; E/ X
抬杠需要俩人,你撤出了,我也没法抬了。当然开玩笑。. [) c5 ]$ Z, p5 _1 {
不过我实在是不知道你是怎么得到的这个结论。以前感觉你是认真的人,不会是这样一较真,就跑了的人吧?