埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2455|回复: 0

[技术互助] 罗托克电动执行器常见故障及解决办法

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-22 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
罗托克电动执行器常见故障及解决办法
, _+ l& {0 f- R/ p& i; K' g. t部分常见故障及处理
/ I# F$ p7 D$ G) Q1、 执行器阀杆无输出:
. l7 L% d; Z, r) U0 L2 CA、 查手动是否可以操作。手自动离合器卡死在手动位置,则电机只会空转。 ) C1 X2 o7 g6 o, _0 h
B、 检查电机是否转动。
- e8 b1 b6 @  }/ W: o- uC、 手动和电动都不能操作,可以考虑是阀门卡死。
- m  Q) _) a0 U2 M, t. j  [  ^D、脱开阀门连接部分,如果阀门没有卡死,检查轴套是否已卡死、滑丝或松脱。 5 f% s) o+ p" f- z+ w
2、 在全开/全关时不能停留在设定的行程位置,阀杆与阀体发生顶撞。“关/开阀限位LC/LO”参数已经丢失,应重新设定。或将参数“力矩开/关”更改为“限位开/关”。
! o8 e& O0 A/ o! v8 e/ I, D- ^2 L3、显示阀位与实际阀位不一致。重设限位后,动作几次,又发生漂移,应更换计数器板。 . J  _" C+ x& I: O- O
4、执行器工作,但没有阀位指示,检查计数器,可能圆形磁钢坏了或计数器板坏了。如果接线端子22/23没有4-20mA电流信号输出,可以考虑更换(伺放+)位返板。
  W' s& V  R5 C6 e5、远控调节状态下,上下摆动不能定位,可以增大“死区调整参数Fd”;但增大该参数到20以上才不摆动,可更换伺放(+位返)板;如果更换后故障依旧,建议:把电机更换为低速的电机或扩大轴套和阀杆的螺纹螺距。
1 i. s# u! l) v1 M, t0 i6、远控/就地均不动作,或电机单向旋转,不能限位。检查手自动离合器没有卡死,电机没有烧毁:可以检查电机电源接线是否正确或三相电源是否不平衡。
" b+ Y  F, J* ~) w- c( Q7、 远控/就地均不动作,量电机绕组,过热保护,电磁反馈开路,电机已烧毁。
3 H: M) c2 p/ @" y5 U8 w8、 远控/就地均不动作,用设定器检查,故障显示:“H1力矩开关跳断”;“H6没有电磁反馈”。测试(固态)继电器没有输出。更换继电器控制板或电源板组件。 6 e* R2 S; E6 a$ s, m
9、三相电源一送就跳闸:继电器控制板有问题或电机线圈已烧毁。 $ ]. v) F$ a! |) D5 M
10、 因电源电压高(400V以上),熔断保险丝,更换执行器保险丝后又被熔断。检查,电源板硅整流块正常,电源变压器初级电阻过低,可更换电源板组件或电源变压器。 5 c4 _: W- F0 |  _
11、 背景灯不亮,检查三相电源正常,可能是执行器保险丝已熔断或主板电源线松动未插好。 4 ?; s: z# p! ^/ P% T, ?, \
12、不带负荷时一切正常,带负荷时,开阀正常,关到40%左右就停转,“关闭力矩值”已设为99,用手轮可以关到位。刚安装时可以关到位,用一段时间就不行了,建议换用大一档的执行器。 8 f& S9 Z( [% |/ ~; a
13、 手动正常,电动不能切换。手自动离合器卡簧在手动方向卡死。可拆卸手轮,释放卡簧,重新装配好。   t! E, o# |# c2 T9 S- a
14、执行器远控/就地均不动作,开/关到位指示灯闪烁,检查电池电压过低。执行器在主电源掉电时,已丢失设定的参数。更换电池,重新设置。 * ^  K6 \1 ]0 m& d( x8 y; W' @4 z. h1 l
15、 执行器动作正常,但无阀位反馈。量22/23回路仅有1-3mA左右。重新设定,不起作用。更换伺放+位返板;把反馈回路断开,反馈信号正常,属外接电缆故障,更换电缆。 / f9 n! ]5 W9 @% p
16、 执行器动作过程中力矩保护跳断,增大关闭/打开力矩值设定,故障依旧:检查执行器润滑油是否已干,阀门是否卡死。 6 @- m. r4 g) Z6 i. I, O
17、阀门关不死,重设行程限位。重设后故障依旧,阀门坏了。 . ~3 k3 O( z/ W& B% [2 J" h$ D
18、执行器设定及动作正常,就是不能超越某一行程位置。阀门卡涩或减速箱机械限位设反。可用手动检查并重新设定。
* \9 G4 V: x& w" X19、动作过程中,电机振动,时走时停,转速变慢。手自动离合器没有故障,应更换(固态)继电器,再作检查。
7 o0 \/ K7 `6 ^. k6 G8 f20、 执行器手/自动时,显示阀位不变化,反馈也不变化。“限位开/关LO/LC”参数不能被设定。主板已坏,更换主板。 ! j6 Y0 G3 b' x% X# P8 Z; x' d2 c
21、 执行器电源板已坏,更换新的电源板,通电后发现新电源板上的硅整流块很快发热。发现主板有个别元件已烧毁,更换主板。 7 T4 l0 G5 Y6 ^& D5 j* N
22、 执行器远控/就地均不动作。不接受设定信号,手动时,能显示阀位。更换主板,继电器控制板;可能是开关坏了,开关内的磁钢破碎或丢失。 # v: V% o1 }% D. N
23、执行器远控正常,一就地控制就“执行器报警”。更换就地控制板。
. X+ K0 H# o& U  F24、执行器远控不动作,就地可动作。但显示阀位不变。线路插头松动,重新插好后,其它情况正常,还是不能远控。更换伺放(+位返)板。
9 w) s4 m1 t! U# w) p- P+ i25、 就地操作正常,远控不能关。开方向远控时,不论信号大小,执行器一直到全开。重设限位,不起作用,应更换伺放(+位返)板。
5 ^$ Z0 B  I: c( y1 `5 _26、IQ MK2新品,屏幕上显示“阀门报警”符号,手动报警符号可消除。就地正/反转,继电器立即动作跳闸。拆开电机,更换力矩传感器。 , f* D+ G' m' ~- F: d% v& i
27、 背景灯不亮或显示杂乱的符号或三个状态指示灯同时亮,更换主板。运行指示灯和开/关到位指示灯,二个指示灯同时亮,限位与阀门旋转方向设置矛盾,重新设定。
3 c% x, c# A0 A28、一些报警接点不能切换,不能检测远控/就地状态。更换主板或输入输出处理板。 1 \4 k+ i& z5 f9 |" _8 m; A
还有一些故障,主要由安装、设定、操作不当等原因造成。有时是几种故障参杂在一起,需要结合“报警显示”和“H帮助显示”逐一分析检查。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2024-5-15 05:16 , Processed in 0.159836 second(s), 9 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表