 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。/ D- Z( ?9 Q+ C+ Q$ {" b" M* f/ d
5 R& ~ y( V r0 ]; l" E2 A, f 根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。
* {; { ~& N, S' v, c0 C- z
. J& z( Z! E& S/ u; z9 h3 v3 n 口诀:% J/ M) g" F* D4 {$ R2 R
/ c& V1 K R/ w/ O4 C9 I 已知配变二次压,测得电流求千瓦。7 Z5 W' ~5 B( g" ~, v
" ]: i5 A0 J" t2 U
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。* `" u4 Y" c0 k5 L9 u+ T
w- r5 Y! G+ b6 c0 v; O6 a 电压等级三千伏,一安四点五千瓦。5 D1 `# L8 o1 {
! p' f+ _0 l% Y: h7 Q Z6 _ 电压等级六千伏,一安整数九千瓦。8 P, ^( \! B. \* ~. w' o
8 ~1 R% e( z Q1 Z 电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
" u. Z: h: R( ?# }) u
% r# d) Q8 ~0 P% V0 W 电压等级三万五,一安五十五千瓦。5 f Z# g! d: N$ a: B* S5 O
7 H8 w3 E' ^4 r/ P2 ?
说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。
4 ?, W: K) h) W% r" Y
! S! o$ P: s5 G 当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。 |
|