 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。2 v8 z3 M/ a, B% [: {$ d/ F
0 F! b# v% Q/ g& Y6 z 根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。 D1 j% K% s6 |/ x/ M: o! }
S9 b B/ ~7 x: c# | 口诀:
8 `- }& ?" f1 j$ h7 w3 V' y \2 ^/ k* e5 q- |
已知配变二次压,测得电流求千瓦。; @7 E; n3 o7 J/ H$ O4 |4 E* |
7 {7 l" M$ d2 S; d _& K 电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
, M, c) T. I* G6 V# R2 x4 R+ }9 V0 u: w" P# m' E0 C. Z
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。4 w" P1 G) L5 u9 A- p
- y9 x; }' Z- M* i. Y+ w
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。$ S* G, q& B- u0 Y9 ]1 j& x! T1 Y
6 R' U8 S6 d2 S. Y# \' G9 M, d+ l
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
9 s3 K7 I! D, V' O/ o M8 }5 }( B0 \6 i& j h1 p
电压等级三万五,一安五十五千瓦。. E2 d' R( X; g; ?) [
3 F1 D+ z% _1 w 说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。- n* ` @9 V! q9 n' g
% ?! a4 ` B6 ?3 O& B 当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。 |
|