测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。 ~" ~5 N; H: I0 a3 c7 A3 K: z
: f% U. c0 L8 o, Q. E4 C. {' L
根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。
# r& U8 Z. C( T0 q ?! n7 s8 [! y. q, Z& J9 f; f6 N
口诀:7 x7 X* J6 h+ ^6 l8 U, ]
- ~$ m) N( Z% e7 N( ? 已知配变二次压,测得电流求千瓦。
( w$ t. u% e2 w! Y8 t" h2 Y% S7 z. f1 O2 y
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。6 Y' g: n2 k5 k7 t
2 h, g- } i/ T
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。6 q+ P3 @+ c( h- M2 I8 i
4 \- g. r0 \) h1 v7 u/ T) L. S
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
% r2 [9 g6 G$ t+ Z' {* t+ d, a8 w( f! T
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。! e; P; {6 C1 F, _" S+ w
- q% \6 X5 o- d2 G% f. v 电压等级三万五,一安五十五千瓦。& g- K4 m1 y* R0 u. S6 T
9 y& s% i" F; N
说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。
( v3 P4 }4 q& C$ E7 k- B
6 }3 F5 X) W3 v3 U 当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。 |
|