测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。
2 @. M/ w# \0 K  l: ?& c9 z
* `6 v" ^" g1 N5 J    根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。$ M" B1 H! p, a% z

. m. T3 e& @% @: i    口诀:- @% o9 n  y6 i* k$ s: b

: p- E) E& |1 l( s    已知配变二次压,测得电流求千瓦。/ }. H9 l# p7 U# O0 c0 t. ^

% Z& n1 D* P+ A/ v    电压等级四百伏,一安零点六千瓦。/ Z! Z  X: p, \! |( K2 i+ h

* X, m0 j1 p& v) T  w  l" T    电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
; ^5 \( e. v, p
$ i. u2 W  [' \+ D: O    电压等级六千伏,一安整数九千瓦。$ K6 u( [  |% M1 w6 e: c5 D

& p+ \% N/ x# P    电压等级十千伏,一安一十五千瓦。$ X/ }+ x! o' r3 O( I$ s! y& Z
( E9 Y1 Q' l# k" }
    电压等级三万五,一安五十五千瓦。7 g# z+ A6 ^0 W$ \

( x6 P+ ^' v: s% q: x6 M( f+ V    说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。' M/ Y- J6 r" a4 C/ t

( }- w! t# P* ?8 |9 m    当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。