鲜花( 0) 鸡蛋( 0)
|
测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。
7 U; Z) `' M/ h6 N( [; ]" @$ c4 }! V: p- S A# V
根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。
" W4 C4 Y) @! y j/ v. ]% \8 B' o2 |0 e/ T, e
口诀:) R% S" a: O. q& m! J; |
3 {" t' F. o. H6 Y$ n! \$ O$ n 已知配变二次压,测得电流求千瓦。: W: g( B/ u# O( j r
* ?. t: @1 ^5 l, ^' x; {4 [ 电压等级四百伏,一安零点六千瓦。' e# A8 z- j" G* |5 n
8 w6 x D' O8 M) c- D6 ]& }
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
$ D% p1 \& M7 |7 [ ~# ]9 T7 y, U+ E2 z; _: I
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
! e6 Q: D: }# F9 U
8 }# V" g! V) N6 @1 [. { 电压等级十千伏,一安一十五千瓦。+ Z7 }4 e! P1 [! ]
. @6 R5 i6 {0 M4 ~5 p3 }" z 电压等级三万五,一安五十五千瓦。 `* v/ j9 Q# ]; H
" ?7 v8 W, W6 J$ D8 J9 x1 g
说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。
0 C% j2 Y$ _5 d; \# Y; ~1 X0 O$ o# ?4 q. {, O/ k0 v2 L- y
当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。 |
|