速算10千伏架空线路电压损失。 - T, S2 G3 v- f2 g 2 a% U5 o' E0 h s8 i. v 我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。7 g+ [. i# d; G! ]- q" u9 B
' y7 ?& j* ]: F" o 得出计算口诀:+ p7 L8 @( p/ v- e* w
% s2 u5 V! Z" i3 q3 M' S) ~) S
架空铝线十千伏,电压损失百分数, . u. m/ b3 y: r% u! F5 h2 P S- \% K) ~3 H7 p7 V
相流输距积六折,除以导线截面积。 + e* N3 a" F; P ) b/ E- P. Z5 Z% Z7 l) S 说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。, c) x$ G( w3 ~' u
& N/ Q3 _2 w' T 本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。