年前还插过圣诞灯,但今天发现不通电了.
5 ^# n8 h" \2 S) I5 i' l" A% e- r) X* e$ X7 i
检查过保险丝,没跳.室内其他供电全部正常.1 s/ F* k) ?" G. y$ t2 v6 t) @

- x" U( H: G2 t7 D  W. B+ H$ Z! ?插座内的耒线也没电.
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-3 21:35 | 显示全部楼层
check GFCI
鲜花(1033) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-9-4 09:54 | 显示全部楼层
check GFCI7 ]  s/ `# s) C! {2 K- @* y
爱城一粒沙子 发表于 2010-9-3 22:35
1 p7 ^( r) {+ B/ e4 f/ G
不懂什么是GFCI?
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-4 12:10 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
就是我昨天和您说的漏电保护开关。
鲜花(1033) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-9-4 16:42 | 显示全部楼层
就是我昨天和您说的漏电保护开关。
  m8 X. J3 o5 ^& l' X" ~AASTAR 发表于 2010-9-4 13:10
5 Z. q; s3 a9 B+ }+ V7 A1 I# c( Z+ ~
刚检查过,果然是漏电保护开关跳开了.现已恢复正常.
鲜花(1033) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-9-4 16:57 | 显示全部楼层
根本不曾想过,屋后的插座不单带漏电保护,并且还同屋前的插座串联一起保护.
8 S1 u- i3 l6 ]; c' W1 E; n长见识了,多谢AASTAR 版主!: w6 B/ [% Q2 Z$ c. l! D4 g; w3 c
多谢"爱城一粒沙子"大侠!# |6 E# Y7 x9 O: w4 \1 E
是您们让我重新找回了光明!
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-4 19:55 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
根本不曾想过,屋后的插座不单带漏电保护,并且还同屋前的插座串联一起保护." z7 O' \" g& A4 ^
长见识了,多谢AASTAR 版主!
! J, f  L1 x* }$ @! Z: G多谢"爱城一粒沙子"大侠!
# Y7 f) r" a. H* O! K+ p! L是您们让我重新找回了光明!) B. {6 c) J. {& x
hz 发表于 2010-9-4 17:57