老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。. _. O3 l- v9 z/ [% n/ k
(1)日检" S1 ^0 d9 {( c( v0 Y2 s- j: C. w
1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
3 t+ k+ s! M1 K0 d0 {2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;% K+ u$ ^. ?: p. ~8 U+ L( f' @8 h
3)有无异常噪声;4 m5 D( |" I; b' G: ^
4)确认通风栅格无阻塞;" |+ F$ N1 m2 G' v" Q
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
) c* U" k3 ?5 Y8 B1 e6 I(2)周检
& G5 j# p% u8 \1)测量并记录电池充电电压;# f" e; p* f! X8 m0 J
2)测量并记录电池充电电流;& ]' I+ L% X: u! O
3)测量并记录UPS 三相输出电压;/ u) r" T! x& g' ^/ S0 i
4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。
% q! `. e& T& ?/ B. x8 l% l如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。
) Q5 {8 j" e% P' \(3)年检  J4 L+ N( }$ K$ L" D- {/ z
每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:3 W; R$ |% D" R  g
1)首先按周检的内容进行检查;
1 [8 ^# q% E" g7 s9 Y2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;) n1 D3 U# q$ |& E$ k  ?
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;
5 p: Y3 @. U7 [2 J5 j* d4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
4 Z4 O4 a  l' E7 `: }1 \( Y, v5)打开UPS门板和内部的保护盖板;
) v, H0 r1 B/ F+ A1 Q$ ^, _6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:' J2 m7 n/ i8 ^& n# m
电容----检查漏液、变形等7 p5 B, h" R% S+ E$ Y0 r
磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕
/ e, @4 D) _* i电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固% S& ?: a- @3 ]; D; {  z  s) r+ H/ M" u+ I
印刷电路板----检查清洁度和完整性7 K* [4 o1 Z( ^% _" U& J, _$ f" v
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;+ m6 \+ \+ S5 t' q
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
+ Z7 U7 H, K8 K/ F1 g' X) [& W$ b' g9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。
. E( U# s( X/ b) z" U& S4 M' [1 s(4)其他检查
! G/ D- E' T7 e/ q1 a& W1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;
0 P/ ^. q9 Z1 w7 L; y2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。  @7 H2 R# s% E7 W2 h
3.1.2        电池维护  @' W; u' q6 P4 J0 k/ k7 l
UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。3 E6 |, C8 K1 m7 E5 c  W3 D, G
(1)蓄电池保养
1 E+ C% W  Q/ y9 [+ W1 W为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:
1 W$ K+ l; ?$ [3 ~1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
4 F1 ?4 R% n! d2 U  N8 {  w7 P9 [2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;5 W2 p! k1 ~) a+ z0 O) J, y- m7 c
3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;& l% G# G5 P* U7 G- s
4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;- S) F$ i5 u% K' w8 Z) q
5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;  A$ M: k6 Q4 d: n, e
6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。6 Y% p- v  @9 M- @
(2)手动电池自检
$ n% t4 u& ?: q, L7 F6 d允许手动电池自检条件为:
9 w8 d! c8 }% H+ B+ f: N' y1)电池接触器闭合;& {7 I* T* U( D. H
2)电池处于浮充状态;
" e& t* p  ?& |: A- i7 L3)整流、逆变通讯正常;( i9 R  m2 c& J. u. E; v: Z, X
4)电池状态正常;
+ d1 m; h% U, [# r" K) e1 s5)整流器工作正常;
6 i& N  ]7 d+ r4 j! u5 W0 X2 ~8 N: T6)市电电压正常;
! C! H) ^1 }! U9 x" ~7)逆变器正供电;
$ N! h2 N! w; t+ b- p8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
5 s: Z8 Q4 Q0 q! E9)UPS 不处于联合供电状态。
: u8 w5 \; Z9 l' a: O" w- E以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
; M. D  u6 L. t: M9 W0 m按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。
/ g; a: S- W0 q0 q) P) D电池自检结束转均充。: M. H+ w/ ]/ k; _
(3)自动电池自检
  e. B- s1 B! e- r. ~6 j8 b8 x- Q当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。
0 @9 K1 L! J; I7 B& b# g如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。+ ?6 J- R, _' d9 T- T
3.1.3        故障检修
, V. o4 P; c! }) L+ ?& i由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。; ^2 b6 U" E2 G. {
3.1.3.1        故障诊断基础
% @! P/ Q" m5 R3 L8 c* \& q( A; Q8 Y1 d7 B一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:
  |2 p0 ~  [. R+ q6 A; n5 E" ZUPS 输出电压一般偏差不大于2%;, f6 d# v* f! F& x) v( q+ B% Y4 G8 Z
如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;
9 {5 F) p0 {* ~7 l4 S6 d如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
' D& S3 y% v( I* D6 x; q) j; d3.1.3.2        故障诊断步骤$ v6 o% L- Z  g9 ]9 t
【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。
9 ?9 b& D% n# O4 c  R/ Y' C$ G! S【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
0 k4 o  j) X8 f3 |# V- p# @- z【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。
0 |3 Z5 N+ ?- P) [; j3 k3.1.3.3        异常处理) M8 Y1 K6 H6 a3 ^6 I8 S$ x
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。: @; I/ Y3 u( T; q* z
表1  无告警指示的故障处理( `) o- N% `& H1 Z2 G2 o. t& ?
序号        现象描述        原因分析        处理办法+ T, |8 r1 f6 t0 z# H7 H
1        市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检        A.输入电压未接入
6 A. b2 E4 U4 J; q7 gB.输入电压过低        用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求
* b4 g2 o& i% ?- u/ i2        UPS未报故障,但输出无电压        输出连接电源线连接不良或输出开关未合        确保输出连接电源线连接妥当* n5 J6 r0 F6 }* y
3        机内发出异常声响或气味        UPS内部故障        请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
1 r$ D+ w0 Z' ?4 u5 j  \9 Z当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。
; q! T) W9 |* W8 pUPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。
) ?0 ^0 C9 K& S* H ( L1 V' a% T- U& ~
iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件& R  D' r9 Y, H4 {( G
1:风扇      2:整流模块     3:软启动继电器
6 I0 \! y4 y" t4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5  6:D 级防雷器SPD12Z
) t: o, J7 s. M+ o7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP
' d3 O" T- k5 M' o5 u10:主路输入空气断路器Q1   11:旁路电源输入空气断路器Q2
! w8 l. E; A6 [2 L0 K12:逆变模块  13:快速熔断器   14:并机板ULW2L61M3
- M3 W/ y; \3 C) I/ d15:EMI 板ULW2L61M4  16:磁环  17:输出空气断路器Q5 , G" J' Q0 }; d8 k3 R& R
18:操作键盘板ULW2L61K1  19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
* Q& q" N" R8 @6 O; Z: y2 T5 ?$ X7 D21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00  23:机柜地脚螺钉(M20)四个
# q2 N* U, m3 P- s! g& H4.2        显示控制面板. w7 A- X% S+ ]$ Z6 E9 p; O* F
显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-10-20 21:40 | 显示全部楼层
通常都是签合约由厂方维护的