老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
最近发现,地下室的抽水机好久都没有抽水。因为管子的出水处都是干的,同时还天天密切观察了,确定不工作。大约3周前还是好的,几乎每天都有好几次的水抽。我的房子是2005年的,是walkout basement.我同时不时打开了那个抽水井的盖,水位一直都很稳定在一个位置。我的理解是,抽水机坏了,水位应该是不停会上升的,可是没有看到这个现象,很奇怪。另外一个现象是,我的一边的邻居的抽水机好像比以前抽的水多,导致他的backyard后面的路非常湿,没有干过的时候,会不会是我的水渗到他家去了。感觉好像是这样。6 S& |8 z% ?" Z. L0 D6 j
我邻居告诉我,我可以把那个抽水机的插头取下,不要把那个switch的连上,然后再插上电源,抽水机这时应该工作,如果没坏的话。可是我把那个switch disconnect后,抽水机还是不工作。
- U; m0 X0 W# k哪位大侠能分析是哪里出问题了,要修的话要多少银子。谢谢。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-10-3 18:13 | 显示全部楼层
插上灯或吹风机,看看是否有电;然后把那个float lift higher,看看是否抽水。如果不抽水,只好买个新的换。
鲜花(104) 鸡蛋(1)
发表于 2010-10-3 22:48 | 显示全部楼层
这些天天气比上几个月好多了不经常下雨的抽水机自动水位抽水的
鲜花(26) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-10-4 12:22 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
2# 驾车兜风 * T( q8 I+ v9 j* R6 D+ u1 N
谢谢你的回复。果然是插座没有电。我查看了一下电源箱那的panel,发现有一个开关跳了闸,我试图拨回去,可是一放手,它又自动跳回去了。我看到最下面的一个闸标志的是bedroom plugs,那个闸还有个黄色的button,button上写的是test,我就按了一下那个test button,结果这个闸就自动跳到off的位置。再也回不到on的位置,3个bedroom的plug全没有电。好郁闷。请电工高手指点怎样做。谢谢。
鲜花(79) 鸡蛋(0)
发表于 2010-10-4 12:29 | 显示全部楼层
一旦BREAK跳了,要先往OFF的位置掰到底,然后再打到ON的位置,就OK了。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-10-4 16:48 | 显示全部楼层
2# 驾车兜风 ' J: M# ^2 _) v- W% x8 P4 Y% R% }0 n" F
谢谢你的回复。果然是插座没有电。我查看了一下电源箱那的panel,发现有一个开关跳了闸,我试图拨回去,可是一放手,它又自动跳回去了。我看到最下面的一个闸标志的是bedroom plugs,那个闸还有个黄色 ...
# p5 r: m) b& `( l/ r* C6 G# Istevenyan 发表于 2010-10-4 13:22
: B) a% }5 i1 J
  Z! d9 C2 |3 Q% Q% P  Z
Bedroom plugs 用的是Arc fault Breaker,按老孔雀的指示去做,你应该可以Reset然后合上开关。. E* R0 b! Z4 d
但抽水泵应该不是用的这个breaker。但有可能是GFI Breaker。不管怎样,先按老孔雀的指示去做。如果还不行,可能是有短路。把抽水泵从插座上拔掉,然后很快的合上那个breaker并放手,如果还跳闸,说明回路有问题,需要请个电工看看。如果成功合上,可以把抽水泵插回去,此时若仍跳闸,可能抽水泵烧坏了,可以请个电工帮你确认一下。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-10-4 19:38 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
kankan
鲜花(26) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-10-4 20:26 | 显示全部楼层
6# 驾车兜风
- l# g+ D5 M9 a0 p- t感谢老孔雀和驾车兜风的回复。我回家后按你们说的做了。电闸现在可以合上了。我可以听到抽水机工作的响声。可是我到backyard看,没有水出来 !我接着打开井盖看,可见水位明显降了一些,但是可以肯定没有水抽出来。我估计水还在塑料管的中段。因为我把抽水机的电源disconnect,感觉水又倒回去了,水位又高了一点!我让抽水机一直这样运转了7,8分钟,后发现电源线比较热,而且breaker又跳闸了。水始终没有出来!我发现我井里有比较多的飘浮物,估计是那些盖房子的当时扔下去的,可能是把pump都堵住了,因为能听到pump运转的声音。请多指教。谢谢。