埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2620|回复: 5

请教 high efficiency furnace 出风口结冰的问题

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-30 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。
9 q2 S( j; z" D( P3 }9 |0 R4 q1 D8 f( k7 S
High Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。; y# x' g0 n* V6 a3 g2 h3 p* c5 G# ?

/ U. ^5 m9 l+ x7 F: |) G正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。5 G) Q; }  z6 z: Y+ f4 r
如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。' v/ l  e  O' k( f

; `& a& Z* y' [另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=155
* q5 H' w: o; T$ Z5 A- G
/ ]$ H, X( O! D1 m1 D3 ^) D亚省华人 冷暖水喉
. V0 _' m& W4 t$ LAlcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。$ ^# n  X, @0 u6 B! J, T/ \
7 w$ T& c5 F# R) G  G2 I
Tel:  (780)444-7957, (780)716-7666: a7 J. ]4 n" v: ^
Email: alcomhvac@hotmail.ca# s. V7 i8 Q' x$ s
Contact:  Walker