埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 5237|回复: 24

[电工客栈] 一个小问题, 展示你的基本功

[复制链接]
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-30 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 任大先生 于 2011-1-30 18:24 编辑
( Q  \9 n! x# F  S8 t, M5 e3 a7 d% w- X) f0 F
俺要在独立屋的顶楼,天花板(不是吊顶)上,装一个吸顶灯. 有兴趣的朋友,请列举安装和布线的注意事项.  L, R) _) z+ `, K, V
注:本人反对"灯亮=合格"的做事原则, 所以, 请附带你做法的理论依据.
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-30 21:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 AASTAR 于 2011-1-31 19:58 编辑 ! S5 T! I6 j* ?1 b& Y

' x! C! }' P" R( Kyou think you are a smart ***,  you want to help, you got to do sth instead of playing6 }6 E% U: ?& a1 Y/ R
trick.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-30 21:55 | 显示全部楼层
先谈一下你会怎么装。
大型搬家
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-30 22:31 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
我相信华人电工里有真英雄,也相信这个论坛属于挑战者的舞台. 我厌倦了农民之间的互相嫉妒与漫骂,所以....小小题目,抛砖引玉. 如果真的因为大家在过年,没有答案,三天后我会把自己的做法拿来讨论.不过我坚信不会是这个结果.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-31 16:37 | 显示全部楼层
我谈一下我的想法:
8 k6 z5 z& L9 a. l+ z2 R( `1.利用这个论坛讨论一些技术问题, 便于大家相互学习,共同提高.
: W- G# b" F! t. a5 g# c2.展示一下我们华人电工中的精英力量,通过树立榜样,使大家建立学习电工技术的积极性和自信心.2 s5 q- ?' T3 Q; X
3.闻道有先后,术业有专攻.抵制抬高自己,诋毁别人的作风;杜绝华人电工的农民习气,统一认识,取长补短.: o9 k: S4 l4 X, V" [! A
我想所有的华人电工,能够暂时放弃追求功利的心态,转而认真学习专业技术,将来真正形成了华人的Journeyman/woman队伍,善莫大焉.& X4 ~- |6 j1 P% X, J& B) g9 m1 f. m
诸位意下如何?
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 18:54 | 显示全部楼层
这种问题太白吃,要说不会就说(请教),下回换个问法!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 19:51 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2011-1-31 19:56 编辑 6 D7 v; r8 Z( F/ l. h: `
9 A6 c& v1 g; |
30-400 Wiring of luminaires. ]& n6 p, I0 a: N7 s
All electrical wiring on or within a luminaire shall be3 C; L* l1 @* I8 o: j; E; G
(a) neatly arranged without excess wiring;: G* i" k. m+ U8 s
(b) not exposed to mechanical injury; and5 R; z' }; ]- k) e7 g1 N
(c) arranged so that it is not subjected to temperatures above those for which it is rated.
. F$ M) z2 n, B. l$ p5 o) H30-402 Colour coding: f& v1 _) C8 F% P% U2 i
Notwithstanding the requirements of Sections 0, 4, and 10 with regard to the colours used for distinguishing and identifying conductors, a continuous-coloured tracer in the braid of an individual braided conductor shall be permitted for the supply conductors of a luminaire, the colour of the tracer being black, white, and green for the ungrounded, identified, and bonding conductors respectively.3 z6 a5 Q" v2 L  O
30-404 Conductor insulation- k$ F% h. Z3 J0 y7 M
Luminaires shall be wired with conductors at least No. 18 AWG, having insulation suitable for the voltage and temperatures to which the conductors may be subjected.* O. [8 |7 x, [5 o" e/ w
30-408 Wiring of ceiling outlet boxes  M# l" V& C. `7 I5 V! _
(1) Branch circuit conductors having insulation suitable for 90 °C shall be used for wiring of ceiling outlet boxes on which a luminaire is mounted, except for boxes in wet locations where Type NMW or NMWU cables are used.
( `1 y1 e% W4 O$ U) g! H(2) For purposes of compliance with this Rule, the ampacity of 90 °C wire shall be limited to the ampacity of 60 °C wire.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-31 20:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 任大先生 于 2011-1-31 20:35 编辑
) t/ R& Q3 p8 O( X( D1 `( Q& i: g4 @# ?0 o
我就说华人里面有高人, yzdzhg 兄扬扬洒洒一大篇.说出了吸顶灯一要害:温度对导线绝缘的影响,并且给出了解决方案.还点出了布线时要注意的方面,针对顶层,给我们深入讨论开了入口.好家伙,厉害!....大家请继续.另外,看得贯兄可能小看这道题了,有机关...
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 22:20 | 显示全部楼层
机关不就是要考虑重量,防潮。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 22:29 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
老任关于毛胖子的话倒是让我真佩服你,是个爷们
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 16:46 | 显示全部楼层
changlu兄新年快乐! 兄台太客气了, 其实changlu兄的电工实战经验,不但对于我,我想对于我们大多华人电工,都是一个很好的学习资源.兄弟说话不周之处, 还望见谅.
" m/ Z- J+ h8 kchanglu兄真是妙人,四个字点中这吸顶灯一要害:防潮. 不但是机关, 在我私下看来,还是"死穴". 为什么这么说呢? 我觉得这个问题深究起来,是根本无法解决的 (独家看法).
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 17:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 任大先生 于 2011-2-2 17:15 编辑
, V) A3 l" I* ]- a) ]
3 z1 m7 V6 x3 X- j我们照着changlu兄点的入口,走下去看看:2 J  I' X7 y4 j# h: x+ g
我们知道,普通吊灯如果不超过23公斤,可以装在天花的灯线盒上(CODE 30-302-4). 我们楼顶的天花石膏板(假定是石膏板)上面是保温隔热层, 再上面的空气可就与室外对流了. 普通的吊灯灯线盒外,可以包一个塑料WATER-PROOF(就是那个塑料薄膜盒子),用透明胶带把它与隔热层下的塑料薄膜布粘好就可以了./ \$ c  L4 G" X$ N
可是,吸顶灯(RECESSED LUMINAIRE)的接线盒在哪里?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 17:37 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 任大先生 于 2011-2-2 17:57 编辑 . I' O) q' ?9 J" k

- r" A& y* Q- d* u+ W- dCODE 规定: 所有的接线盒必须可接触(12-3014);又说,所有的盒子必须牢固地固定在它的位置上(12-3012-1). 麻烦来了,我们有两个选择:
& {1 ~- I  o4 D一是在吸顶灯外, 单独装一接线盒在旁边的天花上;或是再挖一检修孔,把盒子装里面. (不知道别人怎么样,反正我是房东的话,绝对不会容许在我家天花上挖N个检修孔或者加上莫名其妙的接线盒).) {/ u+ ]$ h5 D% X, V; O5 Y. z
二是拿灯孔当检修孔用,把接线盒装里面. 这也有问题:CODE 规定这个孔必须不小于400平方CM,(CODE-30-910-6)如果是方的,就是20X20CM(一乍见方)! 我要这么大吸顶灯干什么?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 17:54 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
其实我们通行的做法是个折中的,不完美的做法:( E- ?# W! C3 X6 a9 N7 U. T/ u
把这吸顶灯看作是一可移动的装置,用BX线与接线盒相连,接线盒不固定. 接线盒往后的NON-METALLIC-SHEATHED CABLE(塑料护套线)留够足够的LOOP(余量),使得松开吸顶灯后,我们可以把接线盒拉出灯孔外. 这么做, 当然不完全符合CODE的"稳当"精神, 而且使得我们这里的 WATER-PROOF无法盖住灯孔. 因为你就算把塑料布包在灯筒外面, INSPECTOR检查完了,也没有办法帮你还原 (除非他和你一样,爬阁楼上去).
$ w- p6 u8 V  _  r8 a: d% Z" V换句话说, changlu兄引出了CODE一个 自相矛盾的地方.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 20:56 | 显示全部楼层
看了半天,你所说的吸顶灯原来是嵌入式灯具,这种灯具没有自带接线盒的吗?上个图看看
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 20:57 | 显示全部楼层
写出防潮这个方面,是抛砖引玉, 一定还有其他方面属于"机关", 请大家继续讨论.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 21:06 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
再就是隔热
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 21:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 AASTAR 于 2011-2-2 21:37 编辑 & j1 Y7 ~% L; s
% e1 v7 H4 S* }- O
所有的内嵌灯都自带接线盒。
/ [6 Z2 `# Z! ~' ^2 V9 B问题的关键是AIR TIGHT,fire hazard,走线和安装的位置。& a$ B, ?6 `- R
没有WATER-PROOF这个说法,是AIR TIGHT。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 21:37 | 显示全部楼层
我谈一下我的想法:. Z" ~8 l, o' f! Q# ^+ U
1.利用这个论坛讨论一些技术问题, 便于大家相互学习,共同提高.- W3 f# ?& Z" I: u+ S' T" q
2.展示一下我们华人电工中的精英力量,通过树立榜样,使大家建立学习电工技术的积极性和自信心.2 W( S( D7 a! O9 I: c# U. H" _& b
3.闻道有先后,术业有专攻.抵制抬高 ...
5 m9 W9 M, }2 \/ o3 Q5 @5 c任大先生 发表于 2011-1-31 16:37

* H+ s$ i2 L- [6 D. O
, A) \! {7 [0 I$ @# f! O/ i( B除了农民的这个说法,其他我都同意并支持。+ i8 T; @) I$ \% `1 F
中国的农民是最能够吃苦耐劳的善良的普通大众!
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 22:16 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 任大先生 于 2011-2-2 22:53 编辑
/ c2 g( F  U& H4 z9 u  }4 Z  k' r% ^9 t1 W4 T2 D; T9 Z
AIR TIGHT受教,受教! 对不起大家我应该多打一个字:吸顶筒灯. $ x4 X- \' E) f8 _4 p" h+ _: p0 i
fire hazard方面,灯的选型有讲究IC和NON-IC. 如果需要配线,绝缘部分yzdzhg 已经描述了.
5 x6 U: ^$ ^- c6 u5 C; j) c5 x# w1 H安全方面呢?
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 22:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 AASTAR 于 2011-2-2 22:31 编辑
# [8 e. _# b7 {& S5 w/ L
$ M$ x, R" x: ]7 ~线,  家用的你基本上没有机会买到90度以下的线。; ~4 D% m; S+ Y' P) p: {, X1 K
最近的房子都有VENTILATED FAN,都不需要DE-RATING。
6 y+ N) I) E  _. F3 X线的绝缘,防潮,都不需要考虑。  m" m* c6 F' X

6 `. S# N" T' s; e8 N最重要的是要知道有些地方是不能打洞放灯和线的,否者影响结构。
' [& C5 L' w6 I第二是,要买IC RATED lighting FIXTURE or equal products;
( \: e; F. |6 K; [5 E% n第三, 我见过很多火灾就是错误的安装这种灯。你若没有装过,没有把握,最好不要自己装。保险公司不保。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 22:39 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
关于农民一说,鄙人还是想坚持自己的说法,为何呢?因为这个问题太严重了些:
% |" D; K5 L/ H) @一,三十亩地一头牛,只要有钱拿就行,不思进取了.中国人很多时候都死在安逸上面.2 R* M0 \" W; j! Q- o
二,心态狭隘,没有群体合作意识.不光电工,连中国很多科学家也这样.
! l  Q# o5 Z2 U  w. Y! u+ `2 ]! g( {农民这个说法,我想挑动一下所有人的神经:1)我们是工人阶级. 2)我们生活在陌生的土地上, 没有安逸的权力.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 22:42 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
隔热真是个大问题,不过还是可以解决的.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-3-6 00:38 | 显示全部楼层
装了没有?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-3-6 19:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 任大先生 于 2011-3-6 19:25 编辑
) m5 P0 O+ o# q% i7 y/ f6 K- D
5 _0 R5 P) w5 p) i. r% [8 \% k嘿AASTAR 兄, 其实我写这个帖子就是想引大家多写宝贵文章的, 其实我们厂出的每个CAMP几乎都有筒灯. 我想说:中国的弟兄就是聪明, 几句话就说到关键. 我们厂的洋电工半天还整不明白呢.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-7-19 09:39 , Processed in 0.254010 second(s), 23 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表