我建了个房子,升级了furnace到2stages3 l- x" O; x  p: I
几周前安装了空调。安装的人说,我的那个控制器,就是在楼上调节的那个玩意儿,不是给2stages furnace 的,也就是说我的2stage会跟1stage一样工作。跟建筑商谈了,他们又说是正确的。/ s, \5 E  n% ]/ m. e
我就搞不懂了,到底这个2stages的控制器长什么样?要是建筑商骗我,我这2000多大洋不就白花了?
. b. C0 B# E' k) X$ ]谢谢各位
鲜花(12) 鸡蛋(0)
发表于 2011-6-18 16:37 | 显示全部楼层
外表长得一样,但里面不一样: C) j! E- ^0 T+ S; {
* F0 [! e, \, P8 ?
one stage T-STAT has "w" wire terminal
6 c1 i' p- Z1 _% utwo stage T-STAT has "w1" and "w2" wire terminal
4 N/ ?9 e% f1 S. T- G
7 R3 C7 R! p7 C2 x$ X; Z9 ^. v3 L1 j# ?! E, @: X/ f: y1 W
more question ,please call me 7809526512 huang
理袁律师事务所
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-6-19 22:17 | 显示全部楼层
看有几根线
鲜花(3) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-6-20 07:33 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
昨天根据管道工朋友指点,把面板拆开看了一下,左边3根线,右边2根线,右边两根线的下面那根,是接到一个“w“的接口上。我想,可能还是空调师傅说的对,这个不是2stage的。 我看了一下,这个控制器是honeywell的