老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我建了个房子,升级了furnace到2stages
5 I* }6 ^! c: ^/ i4 t几周前安装了空调。安装的人说,我的那个控制器,就是在楼上调节的那个玩意儿,不是给2stages furnace 的,也就是说我的2stage会跟1stage一样工作。跟建筑商谈了,他们又说是正确的。& E; R& v& ^7 r
我就搞不懂了,到底这个2stages的控制器长什么样?要是建筑商骗我,我这2000多大洋不就白花了?; g9 M% e& f6 F* T: v: b
谢谢各位
鲜花(12) 鸡蛋(0)
发表于 2011-6-18 16:37 | 显示全部楼层
外表长得一样,但里面不一样
. J0 A$ T! b, Y2 i5 }3 Z& B" T; U9 b$ S4 Z3 W4 g  Y
one stage T-STAT has "w" wire terminal
- S+ I1 g' H1 g5 ztwo stage T-STAT has "w1" and "w2" wire terminal
5 h) |' D2 r5 G! e! M2 @3 A) f  X2 h0 Q. ~; L# y# s
9 J- i6 k' X5 w2 H- j
more question ,please call me 7809526512 huang
大型搬家
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-6-19 22:17 | 显示全部楼层
看有几根线
鲜花(3) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-6-20 07:33 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
昨天根据管道工朋友指点,把面板拆开看了一下,左边3根线,右边2根线,右边两根线的下面那根,是接到一个“w“的接口上。我想,可能还是空调师傅说的对,这个不是2stage的。 我看了一下,这个控制器是honeywell的