% S/ _, @) u5 H/ `, _4 G( c5 Z4 A" {' r# O( N; X
见附件,图8-1中, 单相240V的neutral 是true neutral, 而8-1A红圈中L2,L3和N中的N不是真的(图中的解释错了吗?是不是应该为2phase3W)为什么?
1.JPG
81.JPG
鲜花(22) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-1 17:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 NorthernWolfy 于 2011-9-1 18:17 编辑
3 r3 ~) `/ |* q* n; c  L1 X' F5 B) g1 n7 {  C( d
没有错,就是这种叫法. "N"是真的,没有所谓的真假.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-9-1 18:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 jjj18 于 2011-9-1 19:26 编辑 + B! _% K4 y% a) }8 M
1 q, |! ]: E! l6 f
不明白的是在图中红圈部分,3相四线制中的两相和零线,其零线仍不被看成是真的,而是identified conductor,为什么?
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-1 20:20 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 贾电工 于 2011-9-1 21:42 编辑 4 c( O  Y9 _7 w3 _+ o3 k8 x  D

+ U. e* U  g9 O1 B( C+ y! V俺不是高手,老贾认为这个题也不要麻烦高手了,俺今天刚送完外卖,收入虽差人意,但对像你这样好学上进青年很是欣赏。6 f) j& V  T2 B* W
三相四线中,如果直接两相火线和零线,无论你怎么接负荷,都不会平衡,也就是说零线总要通过两相火线矢量和反向的电流,在选取该零线线径大小以及管材等时,同火线一视同仁。而在三相四线系统中,如果接三相火线和零线,负荷平衡的话,零线电流是zero.* v; E5 N( \0 D- c- h
单相三线制的分析同此一样。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-9-1 20:34 | 显示全部楼层
俺不是高手,老贾认为这个题也不要麻烦高手了,俺今天刚送完外卖,收入虽强差人意,但是,对像你这样好学上进青年俺非常欣赏,很愿意同你一起切磋。  Q6 U7 \( w6 N9 c
三相四线中,如果接两相火线和零线,无论你怎么接负荷,都不会平 ...8 t5 g" B5 J, a! x
贾电工 发表于 2011-9-1 21:20
6 ]' I' K. p0 p& s8 v+ M
谢谢你的回复。正如你分析的那样,如果零线走的是两相的不平衡电流,那么零线就是true neutral,而不是identified conductor。所以,我怀疑图中(8-1A)我圈出来的地方作者搞错了,并希望得到别人的求证。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-1 20:41 | 显示全部楼层
谢谢你的回复。正如你分析的那样,如果零线走的是两相的不平衡电流,那么零线就是true neutral,而不是identified conductor。所以,我怀疑图中(8-1A)我圈出来的地方作者搞错了,并希望得到别人的求证。
+ ]- c& ?4 ~% M6 N9 ejjj18 发表于 2011-9-1 21:34
. |% }- j. h/ I7 ?6 D
很不幸,你圈出的地方作者没有错,非常正确,再好好的琢磨琢磨,一定会想通的。
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-1 20:58 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
A neutral conductor,是中性线,负荷平衡,或者说正常情况下,不过电流,是安全的;An identified conductor,是零线,回路的一部分,过电流,接地不好的时候,有电压,摸上去有触电危险。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-1 22:50 | 显示全部楼层
A neutral conductor,是中性线,负荷平衡,或者说正常情况下,不过电流,是安全的;An identified conductor,是零线,回路的一部分,过电流,接地不好的时候,有电压,摸上去有触电危险。
6 b) w8 P1 ?/ ]7 S" U8 f一尘 发表于 2011-9-1 21:58

( y3 e- D0 ]7 F% ~8 F* b: s4 {
! x/ I. u" k) h" D0 v! q9 d正解!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-9-2 11:02 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
7# 一尘 2 }; y0 s& d) T, ~0 Z
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-2 17:13 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
等会儿老板叫俺送外卖,忙里偷闲上来给诸位虚拟指导,楼上都是专家学者,俺就班门弄斧,多多包涵:
6 E, v* D  R5 y* M8 _3 R1 V$ n1 `/ u% G6 B
“A neutral conductor,是中性线,” 和 “identified conductor,是零线” 犯了基本概念模糊不清的错误,正确的说法应该是:A neutral conductor 是零线(或中性线),A identified conductor 是回路中与neutral conductor相连、具有白色标示的线,它无论负荷如何连接,都有电流通过,而前者当负荷平衡是没有电流流过。 楼主这回懂了吗?如果懂了,请不要吝啬给俺老贾一朵花!
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-2 20:00 | 显示全部楼层
看到楼上指出错误,我专门去查了一下code,又去百度搜了一下,相比之下,我的表述实在不清不楚,如果不是搞电的,真会越看越糊涂。% ?4 ~5 c$ t* F. M) J6 E
* \$ l! x8 C, n7 A! G* ?9 V
引用百度的一段文字,“中性线和零线。《电工学》中讲:变压器、发电机的绕组中有一点,此点与外部各接线端间的电压绝对值均相等,这一点就称为中性点;但是当中性点接地时,该点就称为零点;由中性点引出的导线,称为中性线;由零点引出的导线,则称为零线。”
/ h0 `. i* V, y! E4 K" ~+ w; W! x$ d( ~- C; q& f$ U1 ^
楼主8-1中图一是爱迪生电路,可以有中性线;图二不可以有中性线,白线接地,是零线。
4 C, k( R# k8 n, r- ~/ A3 \+ u5 X8-1A图一跟8-1图是一回事,仍然是爱迪生电路;8-1A图二用一个三相四线图的不同接电方式试图说明中线零线的区别。
' ]+ ~/ |1 t3 x# x8 ~7 f# U2 l- ~& g; ?  m
现实应用中,中性不接地时形成三相三线,节省成本;但在进小区时中线仍要接地,为了安全。
, ~, {; W8 B6 H' A5 Z  \0 U: D; C9 v) |0 _  `
如果仍然没说清楚,大家自己百度去吧。
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-2 20:05 | 显示全部楼层
补充一句,CEC中很多表述不清不楚,同样其他的code也存在这样问题,用作规范去遵守可以,用作学习资料,太高深了,还是找些中文材料打打基础的好。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-2 20:53 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
刚回到家,这么多鲜花,俺很开心啦,谢谢诸位捧场% I7 `+ m/ ?. M
一尘说的有道理,cec的表述和汉语的翻译总会有偏差,再者,现实工作中,在称呼上,几乎所有电工都不分neutral wire和identified wire,一律叫neutral
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-9-3 15:10 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
12# 一尘
* ^5 t9 X" J# D# x# e+ o; W多谢!
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-27 21:19 | 显示全部楼层
我们平常所见到的N,都是IDENTIFIED, 目的就是告诉你这是N。大电流的SEVICE CABLE 则不) ~7 Z8 ?, \% t8 n8 ], U
要求这样的标识。如何标识CODE 里也有明确规定。我们看到的一些CABLE,只有N,是很明显的/ P: D1 j+ ?, h' E( {' p
白色,而其它三相都是黑色,在红,蓝相上只有很细的一道线。( e& `+ M2 s- g/ R, Q% Z# {) _' o
另外,右图中,上下都有一个单相3线的BRANCH CIRCUIT,内容和意义是不一样的。上图是我们住家里常, e6 E3 n3 ^# ^& Q& P4 @
见的一个单相三线电路,用于DRYER,RANGE等较大功率的电器,因为两条HOT之间是240V电压,- |5 P0 |# w# R& u$ `, T
大大减小了线路上的电流,我们可以使用较小规格的线,10AWG,8AWG。 下图的是在3相电里抽出
& i: \- ^! Q% Q3 O. J. N2 L7 O两相再加上N,这个在工业现场应用,用在一组灯或一组单相插座上,当一相出现故障时,会有部分的
3 |& M: ]% ]: ^灯或插座依然工作。两相火线是不能接进同一个电器里的。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-30 04:05 | 显示全部楼层
中性线接了地就不叫中性线是零线。