The receptacle outlets shown in the front bedroom and study are split-switched receptacles。 请问这个要求是从什么时候开始的?是code的要求还是building的要求?最好能给出出处。谢谢
鲜花(219) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-2 20:47 | 显示全部楼层
kan kan.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-2 21:07 | 显示全部楼层
The receptacle outlets shown in the front bedroom and study are split-switched receptacles。 请问这个要求是从什么时候开始的?是code的要求还是building的要求?最好能给出出处。谢谢$ `7 c8 d. [  [7 q8 N9 `
jjj18 发表于 2011-9-2 20:36
, Y; Y: @4 ^/ D, M! |$ a* P
谢谢您的鲜花,俺老贾不是房屋方面的专家,试着从code学到的知识回答您的提问) }+ S3 q4 |" Y) M  F
在cec,26章 receptacle一节,谈到,residential 任何一个房间,只要是没有装照明灯,就必须要装一个split switched receptacle。 俺认为,任何一个建筑商一定很喜欢这个规定,因为可以节约很多灯具和布线的钱,也许从某种意义上来说,也满足了用户个性化灯饰的要求,但是,对于很多华人,尤其初来乍到,往往不理解也不习惯房间没有灯黑乎乎的感觉,这一切都源于人们的生活习惯。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-9-2 21:12 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 jjj18 于 2011-9-2 22:13 编辑 + m: _+ E, _7 H* b+ x. P1 R$ u
4 S* y+ h1 w" A' }. }* F4 a8 z
3# 贾电工 : r7 Z% {9 F; Y4 K) X1 O
多谢,为什么要加开关呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-2 21:21 | 显示全部楼层
3# 贾电工
2 I( Y2 D0 D  L7 d  m多谢,为什么要加开关呢?
  ^4 O  a: p9 x: z. z# C$ W4 a8 zjjj18 发表于 2011-9-2 22:12

4 A2 M( X( G: M8 }8 p8 @. K5 g7 Q如果一个房间,没有在吊顶上装灯,就一定要有一个half switch controlled  duplex receptacle,房主 需要自己买个灯插在这个receptacle上,用门口附近墙上的开关控制了。不加开关,岂不要摸黑进入房间?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-9-3 07:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 jjj18 于 2011-9-3 08:56 编辑
! H/ ]$ q' r# p6 F4 g* I6 P* s5 S) L6 x' C, s
5# 贾电工
* Q- I" X7 B) D问题是,根据图纸,有灯的主卧室(带阳台,带玻璃推拉们,它用两个3way开关控制四个插座。现实中,在一1999年前后建的Condo里,客厅有一个两路插座,由开关控制下面那个插座,而卧室没有。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-3 10:04 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
6# jjj18   j$ N/ }4 \8 l  Q/ f2 j

: Y8 O* x( b4 Y, p( O
  k+ |. G2 Z: _7 m9 Z1 V业主提出的要求只要不违反code的规定,应该都是可以的,很多豪宅的图纸如果没有说明,有些东西很难猜出为什么要这样,照图施工就可以了,一般到finish时,真相大白。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-9-3 14:42 | 显示全部楼层
谢谢。找图施工是自然,只是想问过所以然
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-27 23:04 | 显示全部楼层
谢谢您的鲜花,俺老贾不是房屋方面的专家,试着从code学到的知识回答您的提问
+ V8 q% V; ]# C1 \# q5 F' @. [+ x在cec,26章 receptacle一节,谈到,residential 任何一个房间,只要是没有装照明灯,就必须要装一个split switched receptacle。 俺 ...2 }- v2 }/ g3 e0 J/ R6 B1 w! P
贾电工 发表于 2011-9-2 22:07
( y& h5 @( J$ r
这个一直是我认为CODE里最扯的一个规定,在SECTION 30,BEDROOM,和LIVING ROOM(仅
: i) m2 z2 V: k+ r限这两类地方)如果有一个SWITCHED SPLIT RECEPTACLE,就可以不装灯了。其实在建房时装一2 L2 @9 h$ U/ P, Q* n9 x
个灯是很容易的事,而房子建好后再在顶上加个灯就会很麻烦。一个房间在顶上中间有个灯和在边上插
- S  C5 P' k. r" }/ d$ e* y. S! v8 z座上插个灯,那效果差太大了。不过,好在HOUSE 一般都会装灯,而CONDO一般在LIVING ROOM会是个插座加开关。