that should be the right one, when fan is running, water is enable to go in depends the humidity control swithes. ' B4 x5 h: U7 b+ t( Kpcmouse 发表于 2011-10-16 18:06
0 R5 B( n9 w' O- }$ ^( n + [6 A b1 d. o7 I ]2 \% }- g* h加湿器的设计远比你想象的要...合理。锅炉风机启动,加湿器并不马上启动,它感应的是通过的空气的温度和温度变化率,当温升速度大于2度/分钟&空气温度大于55度时(这两个数值可以设置),加湿器通水;当温降速度大于xx和空气温度低于xx时,加湿器停水。所以说,加湿器是在较高的温度下而且是系统制热起始段开始工作;在系统制热末端停止工作。因为锅炉加热停止后,风机并没有停,是滞后一段时间停止的。是不是比你想象的合理哪? : P: u' j( d1 [
" A1 p. |+ q' x" M; i& d- b
而且其本身并不应该随着锅炉风机不停的断电/通电/断电/通电......。