老贾,感谢回帖。
0 b& u! P9 Z% Q' V# t# X# M. s }5 K( N* W( |
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。# D5 {1 _" G' f4 E9 b
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
+ S* w% H @# Q- Z- B5 x; b2 C6 a2 d3 i4 \ r9 y
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:9 S2 D: l. T) V& R$ p0 P
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:$ c: q- J* ~! H5 p1 J% i8 R
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
3 _$ |5 r/ G2 P2 U9 J2 S9 _$ X
+ v- y* C( \- H2 {% T9 c E2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250; |% F7 H. Z1 j" J# `9 @. N
( J. o2 H2 ~0 e! h6 L
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-2555 m1 m, `: ]' D
4 Z1 l. O# a. j5 q4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
$ l5 K, Z7 `& ^! E! @ @; i8 L: }& a" C" Q, ^, k, _- H3 h" u
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
) C3 I9 _ m: S. K" h6 F9 [5 h g# C- s) V9 D
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
% x' ?2 V+ i! H% Q, c以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
8 f0 t( q; Y& O6 Z9 c+ ?0 E4 d% r+ n% I# b* g
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:; G3 L$ x, |0 ^6 c# R
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数; y7 ~! L! y. |2 ]2 G% Q$ Z
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
4 A# f( C( \8 F0 r4 V) P" x. Y3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
( X* M% Y1 b/ _: q8 W# j- n4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
8 A+ f- a+ t) K5 H2 x4 d$ u" m v6 n$ `; C1 s% E7 ?9 ~- x0 B
以上疑问,还望老贾何众高手指点。$ \. Y" v* K) F3 z6 w( a. J
- G6 m( Y S1 s* @, r6 z0 b& j, q谢谢: U) ?4 H# y! V7 a
1 f" V& m5 q7 o0 k$ R( O( K
richard |
|