老贾,感谢回帖。3 V. ?& x( d, j6 ^6 m% R4 H
: Q1 B: F) U. r# o4 v
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
0 C4 P8 w# b6 U8 {我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
$ Z' S1 i* C0 O: P4 Z' O
5 X4 x3 q5 k% U/ c/ T" Q. ?: u此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
. q6 A( m7 @* Z0 B' e5 v: RCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
1 i! c/ v- O9 Y/ m, `+ s$ r1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245( Z9 _- A- O& c
$ w, ]. @$ C, m, q. a- ]+ x2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
: B0 k6 s3 F- E4 B
, G8 B9 Z3 a' m L( {3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-2550 ~4 m8 I) V% H; j* w* z, B
1 `) K/ i6 X4 S4 S- E5 e* ?4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
' D, W( R9 V& E. O Z5 m8 I
- B7 c( n G; k/ m可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
8 z0 {9 I& P! }. d9 S) i2 {$ G
) v% P5 {0 j. M6 l8 | r6 W) W因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。6 T1 Y G" A5 q4 ?4 p5 K
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
8 s, z! `2 [/ E- B0 x1 {
8 Y$ L1 O; N' c8 t! k- ^各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
' `6 m5 E( D' z1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
8 o! ^0 F" a3 b7 W1 U) l: |/ @2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?6 P; E0 ^- `9 I6 w8 ~
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
/ i r1 ~$ y5 E6 E4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?7 C3 R3 a8 i& H3 \
8 I4 L% w3 Q: q, g以上疑问,还望老贾何众高手指点。
' v7 u+ z6 s7 L# y- p; r+ v/ @4 \* s5 {6 F) d' m
谢谢
9 B0 K7 ?; P$ p$ }* e1 U$ T( U+ C. n( W7 ^6 Q) t
richard |
|