老贾,感谢回帖。. |/ M4 R$ M9 K: y7 d$ ]
3 i2 K1 O" R' K0 Q5 C
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
) N, i: u9 ]; Q W+ v6 D8 }8 W* t我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
: u2 v! O9 V$ p0 _- F% W A
0 v# I2 n. F9 I( g9 A+ I此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
3 {) f7 U+ d7 d/ e( MCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
I- E% T% h4 o) d/ G8 e1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245& g: U! Y6 O( K4 q: i
7 ?8 L. V* B4 K* i
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
8 }/ P' p" A7 j' d m5 r0 o( n/ W/ F
0 `/ o* h7 l5 R3 q7 A2 z/ f% ?1 R3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255# G9 }+ ?+ [) U8 K
3 L# |' B% m- ^# }, _4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
6 U; k! A6 d7 }# `: F! p$ B* \" A+ O6 m5 ^
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。7 i& ?# D* g- [# C& t
4 k7 E1 o; E9 r3 ^) B/ [因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
. O/ C/ S3 t0 y' ~9 @# e以上这个测试反面印证了rms表没有问题。' N t6 d4 F3 t% B8 ^. s
3 ? t6 K. s+ j1 i1 y% E各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:4 s- X6 d. S* {' T3 h
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数: f8 y2 }2 O' A: v, Y. h
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?) U& E! N; p; e2 ^( h- C
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错? {) ^, U6 E) y
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?$ m, |& U3 W( Y& q) u
; Z% [! \+ a0 r
以上疑问,还望老贾何众高手指点。$ I# `( x, ?# E i
: Y; H0 k# r7 O/ m3 F0 `谢谢$ S/ X7 x7 t. e' _! d
! g f, m( v* a
richard |
|