老贾,感谢回帖。
4 l: M4 z$ o/ u; c8 m3 E0 `' O- P5 k
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。' @" y" |% \1 k
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
- [9 \3 T( \& _5 e* j, g+ W
6 V6 v. \- A( |4 _3 [4 F) `此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
) R% q: _. v5 e: q% o! \CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:+ l+ {/ S2 r( m' P, a4 V [
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
: C, J1 v3 F4 i' y9 t L$ m! D& e1 h" X$ C- [
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
5 Z$ p- H% h. ?* {) R$ \! B/ e4 I# j, a+ v4 z$ |4 j" n
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255# X" |4 g# H0 k! f: b
5 i- i/ l( b3 l b( S' \5 z4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260. D8 ~4 H$ o* F: ?1 w4 n
& {1 s: G) s& t2 N5 K% l可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。: P' B) t: g/ g! y% X/ ?
# L) a; p3 a* A
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
( U' ^) [! `* W* W, c, I以上这个测试反面印证了rms表没有问题。6 g+ g" j) r% S$ p' _/ N
% K8 B+ X+ G. k+ Q/ P
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:, Q* H3 ^6 U3 W5 K1 D
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
6 l5 \9 L/ y, b- z" c: O2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
, V3 J8 Q6 ?2 |, O& F1 ` Y3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?) @# k1 s2 x# {$ |: m
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
$ X, @$ o/ B0 n+ {5 T: i: z) [0 r- r1 N- S
以上疑问,还望老贾何众高手指点。" g9 Y% g& Y q4 |. l7 h. X
9 f; m+ W5 p5 O3 d5 N( V: w' p; z O
谢谢
) V. ^/ O: c5 S
2 j/ L' Z& T' prichard |
|