老贾,感谢回帖。% z1 S* g- B/ A; _
}2 E. \: j0 v. c3 r3 C; G, F确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
+ } ^/ d; i# d0 F. T我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
# {- t) P7 }" p/ A3 l+ a
! j+ P5 w; ?, z此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:& Q2 H8 d# p7 f% @
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
; A9 r! D* | ]1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245- \0 v" M0 D7 U( n. p
' ?- Z! q! p! f3 q* q- i* o c
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
+ g9 I0 i8 k! g" W
, W& J. w1 u4 b* H C3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
5 a0 O* i# E1 j! b
. ^5 ]# G2 y/ O' F! K! ~4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260& q8 |! C4 `6 r6 y$ E6 V5 p$ h V
8 L4 s4 B+ J9 M) C7 j
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。+ N! q; M4 k6 o. J: Y) I
; P+ u: j2 D* X0 `因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。. k; p/ ^: t }4 G& \( J
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
6 B4 J3 W* g3 V2 v' R$ X9 K
' o( z' P i, K4 B, T: @各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
# |* J s( p+ P9 }, g' @' X1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
9 d3 d( [# o* r7 W4 a6 G0 a- K! V- B2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
K, Q4 Q9 X; N, O3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
' F# O5 C; [' \ z$ J$ B( h4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了? W: h5 X2 y' K8 g6 P1 b
5 h4 {8 T+ m) \' X v
以上疑问,还望老贾何众高手指点。
4 N) i0 l* R# p& ^! M$ e
! E5 R- X8 {% U8 \0 D谢谢
u; S7 X( M1 g4 F( O5 X4 S
& P v2 X! t u& a! M! Frichard |
|