老贾,感谢回帖。3 e) d t2 a/ K3 ?) b4 X
+ X5 d7 c* P: Z% A
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。+ }. s5 K0 ~: C# u# I1 m7 W& d
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
3 i h1 h, I/ X+ ]
7 f1 ?$ M% H. F此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
% T; \ [4 k& O$ M GCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
8 F/ O# d5 d7 r- y1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245+ S3 Z$ z+ u: y. t# W, M! s9 O5 U
& g. ?# t# L( ^
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250# @4 \# v$ b G0 O- d( A( }
$ D% v- ?0 T0 ^, y% V2 L8 ~9 O. }3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
% n" v y. u5 f8 o/ N9 Q D4 U: z W* y4 T) h+ c
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
' {0 ^1 c) K6 d4 g# `& @9 i) I& p) n* E1 P5 C; R. y+ A: [
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
5 h/ H" Y4 a# y8 {2 |) F
! b& B: h2 q" S! T! E% ^因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。7 j4 J% ?* U; \# L+ h
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。% y7 A& J. y+ b0 }
/ ~* d, I. g% D各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:- y& S8 g" d1 A, ?
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
( n8 ?6 c7 ?: `* L3 m% u& C2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
9 D+ ~; Z0 d8 G2 {3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
6 N, v( Y7 A! e0 D$ h4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
) x) Y e( g( K: I1 F4 @& `: E1 s6 i( W) H/ e( O5 w
以上疑问,还望老贾何众高手指点。7 [0 F) K' B' g9 P) k7 H, g
8 m# b: E. }+ N1 t: L0 d- @
谢谢
$ r, [/ P* V( V+ b* I1 u; e# k! y
( \; p, Q/ P8 G' H" M: Q, krichard |
|