老贾,感谢回帖。
; E) v8 G2 f# K w: J& z0 \3 L6 N% o R
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
4 k: z( q% H$ z" ^我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。, Q, Q9 i) r6 D& l/ ~$ d1 x2 X
: r% P3 Z# N1 {6 G+ y0 Q此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:/ J; a2 i/ S0 z% p, d# C
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:: @" k( c* d( I, s# [0 {) b
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-2454 Z% D$ t* S9 y8 y( Q3 {
4 [ e: x0 S8 b3 N" k
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
: U' |6 h D# C! \2 d3 A1 m1 {' W W) h& I. ?
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
: {( b0 q; W" X/ [: E, b9 \ U3 c# K( e% E" b4 r+ W
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-2603 T2 K1 X. v* O ?6 u2 s
! y9 g6 M+ p$ H5 m) u7 U可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。$ `" T' e/ _9 _3 K
" F+ B7 V$ }8 Y6 b# S: c6 i4 y8 ~
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
/ r3 w: H5 f e& D* w9 y: {以上这个测试反面印证了rms表没有问题。6 H0 y! O) ~. @( `5 S
; w( ]) w) ~, `4 T/ u. \各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:: i) t1 }, Y5 T
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
* b/ S* D: u, v0 }8 ?% m' |2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?1 x9 W# h% e3 F* H, Z9 y
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错? ^5 s {9 e9 ]) ~: G* p+ t
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了? C) b& f/ {/ T* H
1 X! M" p4 w9 ?
以上疑问,还望老贾何众高手指点。
, G. X* P7 r0 R
% f& [1 L5 L) @, T谢谢+ y+ N) J6 [# U6 i R- r
- t/ j( P( w$ c& Frichard |
|