老贾,感谢回帖。
) i0 u/ _1 C( P( T+ a p( f! T, v K1 a6 B$ C) K2 ^& i; s _8 G
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
8 h- _7 c% g% V5 R我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
# O B8 j5 y' Q L1 ?/ B# Q7 n- ~" x! y/ L2 d+ r; b
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
E. L; I2 Z5 }CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:& O* g6 K" c7 O N
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245( M- i' H/ z2 E3 s7 e& `
& c/ R0 i! l- X/ K1 r2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-2506 ]) D: b4 F- U* H( Q
# M& L y9 v; N- A8 K
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
7 b0 T* X L. Z& w- ^3 u" }# h& r! R0 W' |( n8 C; v! L8 j9 g
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
3 X8 ?3 e ?# i# J# d. A" t6 C6 w. e8 E+ q& |
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。8 k' ~( d H. `$ A5 B# }& M$ z
o" [; J5 ?- `0 L) s- h
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。& F$ i6 n2 U% F% |. o* ~) H" {0 |- @
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。5 v7 W! E1 {* @5 a
3 s5 S" O$ \! {' P' ?" o, C, B- w
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:: C, `" [) m) K6 d
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数8 B& }; P( b+ ?1 W! n w8 K
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?7 k# ~: B6 @- z
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
6 J# |6 ?' b, r, L4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
: |8 x1 B" X; w4 j# c
" H" _# @. M3 H8 x: ?9 A5 M, m: L( d以上疑问,还望老贾何众高手指点。
$ X5 A- u6 j/ k6 S7 E9 g' G/ a4 x" {' ?: `. Z
谢谢3 w; G. b. n, N
0 ]# y; s( e8 d7 Y5 a8 R* crichard |
|