老贾,感谢回帖。1 `$ k1 `, m9 x# m! x. j
5 r9 V# r- ~" D7 p4 P L确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
4 E- k: k9 Z+ c+ q( G0 B4 q' X Y我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。# R/ p' ~# q! w2 [- i; H
# n. F7 c" ?( i# y此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:8 I- t8 ?. ]4 s. p( a2 U
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:4 L" K2 j- g1 U/ l( a
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
7 S+ m4 [) N/ x# v9 i) E) w
3 t/ }; `' g6 ^; j' ~) c2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
1 c# a2 u5 n3 s! j
2 N3 e" K+ R7 a$ r3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-2557 \2 f, X! P! T' x5 }' s- V
3 l' C! d7 N' b
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260$ e9 f8 h' o' y \2 q7 G- u& D
. H# `# J, a7 d( \
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。8 J4 M) p9 ?+ U
& z2 @8 d3 v% ^% j4 V因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
0 E# K* S' W3 c2 z# J. j- Q% m- X以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
3 e! T. @; s6 m: J# w: f% |4 F) ?
& U, [2 ?5 P4 j8 a0 }" l( m- G" F/ p各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
- H0 x* k+ v8 }. q) {) B1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数4 f+ ]* g! ?2 S8 e8 @$ X. \! a3 q
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?* P. A, r, N8 v+ N0 o
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
6 H, K5 R s% k3 u8 ?4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
" o2 Q: ?# s' o. [ @* i5 f5 P* W2 G6 N9 w+ ?0 E/ V+ L
以上疑问,还望老贾何众高手指点。. I+ @9 @. d* y+ {( R, b
% W! ?1 b# A' V# |2 G+ z1 m' U
谢谢
9 j5 M9 z/ @/ ~: ~- U1 q# c' u9 b+ F0 s% u8 J2 j: J$ X
richard |
|