发表于 2011-10-31 22:38
|
显示全部楼层
老贾,感谢回帖。0 m/ q9 b2 I% i; `8 k" z; u) ^
9 _) _) M# q6 |7 _' q! \! G
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。 m+ v+ P! A3 e$ i' F# m O
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
9 @3 L, d5 J2 }: \
2 J: `1 u# \. y, M. j此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:6 p% i2 W; y, b, M- R% u
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:0 Q, ~% N" f9 ]; i
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
& Z% d3 T& o& c* V$ f: |
8 Q7 e: R. k$ h% t+ r; i2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
+ N* D7 O2 l" u# p
; P" Z" [2 m3 x& Q3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255( a5 v" E1 u$ k/ `; ~5 ^; |
3 t+ v- [$ w9 |9 j8 V9 ]: M4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
& C# G* H) ]* R6 [/ \2 }' u8 \6 s) e- y6 Q3 ^* N) K
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。2 v. Q: w- e1 z% Y* w
( @. v# L0 h" L, V( o0 |9 _
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
/ p$ k! x0 w M$ l9 k- ^1 d3 G以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
/ `& U& h" f: `- w8 K/ b
) k1 P& W: h$ Q/ G. ]* E" y各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:" a s3 j# N4 y
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数+ g- {$ X) d$ Y! z
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
7 a% O6 }9 {9 [# m2 o3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
; R- y2 }7 r8 T1 D8 X2 T4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
$ i; a8 V- {$ Z5 F9 Q7 {2 l c
( V- `1 [5 Y' V4 j以上疑问,还望老贾何众高手指点。
/ _2 c5 `4 {0 \' Y% U! \1 E7 z0 h4 ~5 h/ V5 r
谢谢
6 b$ z( Y8 }$ W' l/ j0 t
2 w) Z4 c/ S! t6 s7 g% Z* H) Arichard |
|