老贾,感谢回帖。
- E6 I1 J; S9 A% z6 B+ Q5 f% K8 a+ f; Y& T. y! m6 U
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。4 B2 o8 d" k* w9 j, a) r
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
/ Z8 C; M3 c1 X# B7 X9 w) f5 w" s8 O
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:9 E8 F6 V1 k/ X2 |9 E; M I
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:( Y. h1 D) A0 f, k) R5 M4 ?* J W
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245. {) V T$ f0 k$ e4 F
& ^* F# A+ l0 t1 X; d" M% w3 W
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
3 t: Q( M7 W2 o9 e _7 g6 g
; k+ v3 U+ M' ?' x, f3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255+ C f* M9 W& I. `2 ~( L4 N
% W l8 _6 C _( \/ {
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260. M+ z6 m. w: k1 d) R5 r
, ^* s2 U* V) i6 }' b! b$ C: j可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
" D7 E% ^8 \8 {7 V) X: v6 P
" R* y4 F0 i: b' T因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。- |; O8 R) n# M/ g
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
( P0 n o5 l0 i% l' A0 \3 r1 `+ [% j. \: O& f
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
* n! L- X, x6 e3 F1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
; S! H( o$ P& b$ }6 Y, v2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
' x& h" T, X. \* m0 K+ o; I3 ]7 Z3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
: g& Y* p3 Y8 R( o# T# u4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
# m6 A7 ^7 L' o% t- c
+ ?. `) v6 Y3 w& ]: ^以上疑问,还望老贾何众高手指点。$ d5 b* l3 P( a1 W
8 I% g4 L( \3 y: M谢谢: c# _4 u* N' l3 Z/ E m9 d- p
9 L: z( E2 s0 d7 m+ ?1 v6 Orichard |
|