发表于 2011-10-31 22:38
|
显示全部楼层
老贾,感谢回帖。" F8 ^! R0 C* u" B: [+ Y6 `. ?) i
i% N& y! g; Z0 z! J$ T确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。2 P6 ~+ B' H7 X. ]! _' l2 \
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
1 b7 b3 U/ t4 Y5 ~! D/ w5 l, V7 T7 `4 \6 Z
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:, @: l" d3 L$ k( L# e. ^
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:2 ?1 e( i8 I9 b5 i
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
/ L- t2 F4 p+ r- j# r
- s( |( g5 e: c( I+ \9 {% Q- T" w2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250# e" V8 Y% Q. K Z1 E
3 w! d* D. l. w+ [. [3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
, h D' q6 ?/ z* _, _: D
4 E- U9 |4 B# O. h7 E. z% G2 ^4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
8 D% g+ t8 l9 I0 r# {" v9 Y& G# E9 @) j2 B# ~
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
- V+ {$ ?$ h) e* ]3 M! d$ r4 ?! u& p
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。7 n5 [# {/ `+ q8 c& r
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
# ?# n4 [- Z% [ p. }# X( c) f0 U9 w! @
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:/ V- { L- c- q l
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数. A# f" B$ I: B, \. Z- j
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
9 C& N) ~2 ^% F1 s4 [. G6 l* i3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
2 m! m6 d2 O4 u9 f7 b4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?" c5 o" G" w* v2 g, x! {0 h7 z5 h6 @
. \6 C- l2 G1 {) `$ Z9 U( ~- T以上疑问,还望老贾何众高手指点。
' ^, H0 ~6 A# h8 i" S" |6 M6 G- d! {6 A& V7 ~7 d c- o
谢谢
6 K1 Z+ I' f) }: `. S+ H
, G: |; L' e) C( o4 Erichard |
|