请问foundation的gravel

[复制链接]
鲜花(8) 鸡蛋(0)
发表于 2012-9-26 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
请问foundation的gravel是不是在basement内外都应该有?& p& N( R3 }' P, ?* {, D! @
现在新建房怀疑builder没有在foundation墙外铺gravel就回填土了。
- ]0 E+ Z% g1 V9 I' L  @( Y因为看到同区同一builder工期差不多的basement内外都铺了。而我们的房子basement里面却没有。
: ^/ `4 x+ U6 G- W8 k请问
1 V  `3 F! O4 d1 K1. gravel的作用
" C( i8 a- R, y8 D; r2. 如何能不挖开土而证明回填之前没铺gravel! `  I  V& F$ i* o5 T( g
3. 如果真的没做,有什么办法补救吗?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2012-9-26 20:53 | 显示全部楼层
GRAVEL是做WEEPING TILE 的, 在FOUNDATION外必须有, 如果没做的话, basement会进水的。basement里面一般不用铺GRAVEL吧, 但如果LOT 的WATERTABLE太高, 就需要在BASEMENT里面也做WEEPING TILE了。
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2012-9-26 21:17 | 显示全部楼层
Gravel 的意义在于不让泥土进入 weeping tile。如果内侧不做weeping tile,没有必要gravel。
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2012-9-26 21:54 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
楼上正解。另外建商如果不放够六寸以上的话是过不了检验的,不过检验就敢回填的建商好久没见过了
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2012-9-26 22:02 | 显示全部楼层
APORO 发表于 2012-9-26 21:54
7 j0 ~. A/ v. R% k! _9 y) Y  d8 Q' e楼上正解。另外建商如果不放够六寸以上的话是过不了检验的,不过检验就敢回填的建商好久没见过了
- |. @) H9 k! S! k6 m- L
嗯。回填不宜太急,混凝土cure需要很长时间,回填拖越晚越好。
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-9-27 07:12 | 显示全部楼层
APORO 发表于 2012-9-26 22:54 3 g* C  |' ]4 R" F8 k) L3 B) c
楼上正解。另外建商如果不放够六寸以上的话是过不了检验的,不过检验就敢回填的建商好久没见过了
0 k( j6 \8 h( ]$ z  z  l6 N5 l
谢谢大家的回复。
: O- E# z- c9 Z( L/ r* ^所以在回填之前是有第三方检验的,是吗?) J  w3 |+ L0 S" g# ?9 j  L8 x" D
这个在最后房子完成后的inspection能查清楚吗?
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2012-9-27 15:30 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
xjie 发表于 2012-9-27 08:12
  R% ^1 n) P4 J/ Q# G* g谢谢大家的回复。6 d% D% z( X. K" T
所以在回填之前是有第三方检验的,是吗?
5 s2 s" A4 q- @- A这个在最后房子完成后的inspection能查清楚 ...

& I# S& X: Q  b8 C# e: a( e* b是的, 住宅的建筑过程中有多次检验:地基,木结构,排水管道,水电气管线,保温棉和防水薄膜,最后再来一次批“准住证”。以前所有的检验都是由政府派人员检查,最近几年开始成立独立的检验机构承接政府外判工程检验。其实final instection是最没用的,再大的房子检查人员也不会待超过10分钟,因为有可能引起安全隐患的全都被遮盖起来了。墙面坑坑洼洼,油漆不均匀,踢脚线没钉牢。。。这些外观上的东西city inspector是不管的。
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2012-9-27 20:06 | 显示全部楼层
今天检查了一个新建房,为了回复您的疑问,我特地在地下室掘地三尺,如图:9 o' A8 I1 B0 ^' O: }' w3 D9 C+ |
1.jpg 8 u$ I/ g6 f+ ?  m  M" G# u

- l4 \7 o5 i4 M/ m+ c& W3 L1、地下室水泥地坪下真的没有gravel base,我问builder, builder 说您当然可以order gravel base before pouring concrete slab, 只不过 cost more money... 4 r. f/ p0 m* }

: C1 Q) t4 F( p; {4 B2、怎么检查slab 有没有 gravel base?  一个字:问。。。问你的builder, 如果没有的话,我想他没有必要骗你说有。。。或者“刨”,就像我这样。。。呵呵,kiding...& t* f* d5 p% u; s
# o8 x. H0 b. `1 W
3、如果没有怎么办? ,想想大家大都没有就安心了。。。
理袁律师事务所
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-9-28 19:57 | 显示全部楼层
gravel is to let water weeping to the the sump pit, that is why it is called weeping tile.