老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
请问哪位师傅或者达人可以帮忙修缮? - ]3 x7 e' ^& m' W5 b1 `2 G, U7 o
' J  j, E/ g3 g3 Y( u7 y6 n
洗澡之前之后都有开排风扇。家里有开加湿器,室内湿度在43%左右。该排风扇管道直通屋顶的。5 @8 y  _! d0 o; ^" j$ c" K; @
2 P! U" s6 P8 g. V; G: o- Y
联系电话:780-800-4772
& U2 A' x2 p+ w2 B4 L9 ^$ f  K1 m' A6 O: j
西南
4 n) V1 U( p! H; a5 l7 a2 E- D0 z9 Y% k/ ^1 l! ^" C4 o0 z7 ]
补充内容 (2014-3-4 09:45):
& t# x8 S0 F/ N- E) |! l) Z# K爬到阁楼上面去看了,排风扇出口附近的屋顶都是冰霜,是不是哪里坏了漏进来很多冷气?
3 v% }* x( M# [+ @2 g, `" h& R7 S* m( C; R% ~3 j4 @
补充内容 (2014-3-5 11:55):2 X; g, z+ E. v8 x% r  _1 c
有没有可能是露出屋顶的排风口的叶片被卡住了,所以很多冷气顺着排风管进来?(可惜屋顶都是雪,不敢爬上去看)
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-2 19:59 | 显示全部楼层
估计是设计或者施工问题。若是新房,先找Builder看看。
; k- ]6 a4 \5 m8 M1 q5 n2 M/ f- Z+ D6 J! n
一般应该中间有个凹处,水可以聚集在那里,若管子变直了,水就直接留到出风口了。

鲜花鸡蛋

ada_aeon  在2014-3-5 11:57  送朵鲜花  并说:天花板上的管道上去后是水平弯一下后再冲到屋顶的。
鲜花(39) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-2 20:21 | 显示全部楼层
秋水长天 发表于 2014-3-2 19:59 7 C# G- x- l' w: V& {
估计是设计或者施工问题。若是新房,先找Builder看看。; f" v8 ^2 n2 W' W! W
4 w. A3 j" x+ C6 w) a& ]
一般应该中间有个凹处,水可以聚集在那里,若管子 ...
0 L' _* J: S, b2 T) W
不是新房。是二十年的老房子
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-2 20:35 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
ada_aeon 发表于 2014-3-2 20:21 / {' |3 {7 \: Z2 x; U
不是新房。是二十年的老房子

# `# q$ v/ F+ E) W2 V' m/ B) Z# U那我的回答全错了。请不要参考我的回复了,带来不便,敬请谅解。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-4 14:29 | 显示全部楼层
我知道怎么回事。我也漏过。风管和DRYWALL之间有缝隙,热空气上到ATTIC,结冰在管子和屋顶上,当管子或attic的温度升高时,冰化成水,顺着管子流回屋里。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-4 14:31 | 显示全部楼层
要堵死缝隙。还可以考虑多开几个出气的Vent在屋顶。

鲜花鸡蛋

ada_aeon  在2014-3-5 11:52  送朵鲜花  并说:谢谢!再开个口,我不会,估计要请人开。我下午带些保温棉再爬上去瞧瞧。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-4 17:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
搭便车同问
鲜花(39) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-5 11:54 | 显示全部楼层
阮江叶 发表于 2014-3-4 14:29 7 N! E" z& y% t; p0 z
我知道怎么回事。我也漏过。风管和DRYWALL之间有缝隙,热空气上到ATTIC,结冰在管子和屋顶上,当管子或atti ...
- K# L+ O" a, n; |" T% a3 G3 j' z
风管和房间天花板的DRYWALL之间有缝隙?还是风管与木头屋顶之间有缝隙?还是两者皆?
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-5 14:40 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
ada_aeon 发表于 2014-3-5 11:54 ' ^: `4 Y# }8 E0 I
风管和房间天花板的DRYWALL之间有缝隙?还是风管与木头屋顶之间有缝隙?还是两者皆?
  o& \$ `. I4 P$ U, N8 k# \3 R3 R% F

4 R, J4 I- J! X$ q5 p如果你看见有凝结的冰在ATTIC的屋顶和风管上,那就是风管和DRYWALL有缝隙。如果是风管和木头屋顶有缝隙,就应该不会有凝结冰。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-5 14:43 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
再看看INSULATION是不是很湿。如果是,应该要换。
理袁律师事务所
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-5 14:45 | 显示全部楼层
还有,再看看Soffit有没有被堵。
鲜花(39) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-19 21:00 | 显示全部楼层
阮江叶 发表于 2014-3-5 15:40 ; @. f0 {  R2 i& l' D
如果你看见有凝结的冰在ATTIC的屋顶和风管上,那就是风管和DRYWALL有缝隙。如果是风管和木头屋顶有缝隙 ...

$ z0 a8 f5 A5 S4 ]/ r8 {我今天爬到屋顶去看了,可能发现了问题所在,
  z7 V. y" ^2 g. M+ U( d1,通风管通向屋顶那头的管子是松动的,稍微动动后发现从屋顶脱落下来了,估计屋内热气就从那管口出来到达木头屋顶了4 H- I: v' D% ~! r$ _5 A
2,通风管周围包裹的保暖棉脱落了,估计这造成了管子内的水蒸气容易结冰在管内,然后天气暖和时候又化成水& ?0 E8 q8 L6 B# S0 N; X
. s& O9 J8 O. \' w4 |: w1 p
不知道我说的是否清楚,你可明白我的意思?
鲜花(39) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-19 21:03 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
阮江叶 发表于 2014-3-5 15:40 1 G6 G6 q( v- s
如果你看见有凝结的冰在ATTIC的屋顶和风管上,那就是风管和DRYWALL有缝隙。如果是风管和木头屋顶有缝隙 ...
/ l6 Q+ B5 T  Z+ @+ L. b
风管和DRYWALL之间有很多保温棉,一下子看不见缝隙,是不是要把周围的棉花都扒开才能检查是否有缝隙呢?谢谢
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-19 22:03 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
母鸡。////