请问电工朋友们或懂住宅电气安装的朋友们:

[复制链接]
鲜花(73) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-22 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
记忆中CEC有要求卫生间的插座必须是GFCI(接地保护)式的,但是刚才查半天没有找到这条规定,是CODE变了吗?还是原来也没有这条规定?
" Z7 i) S/ K+ @" _4 A% O5 {
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-22 20:22 | 显示全部楼层
CEC中有要求卫生间的插座必须是GFCI(接地保护)式的7 p" [, J# a; ]7 v; l& d7 e# E6 j3 c
, D* P' F, H5 y" _3 T5 ?: F2 T" a/ K
没有变
鲜花(289) 鸡蛋(1)
发表于 2015-3-22 21:40 | 显示全部楼层
鲜花(73) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-3-22 21:58 来自手机 | 显示全部楼层
梦舟 发表于 2015-3-22 21:22# h4 E% V2 V' G' u7 I9 R
CEC中有要求卫生间的插座必须是GFCI(接地保护)式的, J" Q2 Y& T$ {( G; M1 {% E, D( T

1 `) D, |/ @! M; f; c$ M没有变

& e9 \2 W4 T3 Z' t
. T! Z! r6 v- M3 n) Q/ v7 g" N谢谢。相信你说的。但是否方便告知是code 里的第几章第几条?for my knowledge only.
2 h" J) W! T* r8 K7 \9 }) T进一步研究发现  有的卫生间里有GFCI插座   而另外的卫生间的不带GFCI 的插座是由那个带有GFCI的插座控制的。因此也符合code规定了。