 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
水电装修验收流程及注意事项& I, S# h7 P4 F$ ~( F, B2 R
水验收测压表
% |) O4 n+ d! _" f7 X/ s7 d8 a2 E1 {一、水电验收准备工作
6 m7 G) B6 ]; s5 L5 ] 1、工具: L+ _+ z1 P! W0 ~: G. Z* p2 ^; x
简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。8 |% i4 p% `/ D+ [7 V" |5 p, k" o
2、预备
: m! T1 G9 k) ?) T' O3 `3 f (1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。$ ?0 n7 e- G$ f+ q l
(2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。) b; v% }% `% N2 q/ _% p
水电装修验收流程及注意事项, l) i) J! v3 T7 S" X- b8 g
水电装修验收流程
8 N4 g: D6 m4 N9 B& E9 i( M0 H/ L# G$ ]
二、水验收流程
0 P2 n' [0 I- |& T1、试压5 F ]+ t& p; b/ ]( V& ]
(1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。
" g, }& U. O1 q1 ~: ~+ s (2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。
5 V2 F4 b- G5 { Z* @6 G (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。
( g0 I! ?, j: O0 J# A2、水卸压
4 J( D% {0 P& B4 L- J" k$ g 确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。
V9 X0 G! X( b1 K3 O水电装修验收流程及注意事项 4 P7 [8 K: J* \; ~5 G9 F0 r9 Z% y
水电装修验收注意事项; R3 \& S& @% B8 _5 g' g* i
6 B; k* p7 e" y6 M2 N$ d
三、电验收流程
! w. ]$ C6 w+ W5 F7 m9 i7 ]" s. n 1、检查
9 S4 v- H1 W: T5 W7 F9 ? 检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。3 O+ H* g' }# F' d% @: [
2、电气线路开关箱的安全
5 s3 f ]/ }) a3 v1 y3 E& a 电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。! Z7 t" U/ g1 R+ X
3、电笔测试插座面板
6 _7 L8 x6 G2 t8 q$ u 用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。- x+ j2 B) \4 M5 Q3 A. W
4、拉阀断电测试
. B) c- ~1 W1 \ 电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。
! D. M% E4 O6 ] 5、看电表是否通电( _( T2 e' o+ d
电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。
0 H; @3 ~ t6 H+ a3 X" o6 |9 q7 r5 l6 B ~; @5 T* j% t
推荐阅读:智能电表怎么看度数( C, G. D/ r0 Q! \ | W Z
2 ~5 }( }+ y& b% z; \/ \6 l0 h4 \水电装修验收流程及注意事项
2 J( l( s/ b5 p* Z6 m' h电验收工具
. s6 i. {+ `# d四、水电装修验收注意事项
5 a, ^& R5 D: k; N: h: ]0 @( [ 1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。: g z4 B7 G5 O- X0 n
2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。8 W9 c, @& T$ S. N5 }* H8 @: [% Y5 l3 n
3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。
. Q7 M4 {9 J* V8 c 4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。. u# W; B$ C5 m |
5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。 |
|