水电装修验收流程及注意事项$ U( p8 m2 u3 ]" Y
水验收测压表4 E$ L  Y3 e( D7 _8 U
一、水电验收准备工作
9 J, M* l$ x( K& I5 \, h2 h  1、工具$ w/ O* M9 g: w1 n. l; S8 @
  简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。
& _, w0 S/ U  o& l: @  2、预备
# J5 h6 _; y& D; e4 |; J: s) D  (1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。7 @# v; f% E6 V# i$ @- R
  (2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。
! ^1 c! ]$ a7 E水电装修验收流程及注意事项
0 d7 ]" v/ P# r水电装修验收流程- M7 g; }* U6 P) i0 C

0 o- S4 C# f; e2 p) N8 Y' O2 @二、水验收流程5 T, s- _- B6 W6 G) F7 [
1、试压
7 G2 O% D* i+ N0 |' D8 _+ N  (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。
* ~7 R# \/ C  M0 ?  (2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。! k% ?6 F  {" j0 e3 h" ^2 F) y3 T
  (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。
8 [; s) l+ V: J; F% i$ r1 P2、水卸压9 V! \. E1 B  L3 E% S
  确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。( j* S0 j6 u) K+ X  W4 z6 r
水电装修验收流程及注意事项   5 b2 D: A6 |$ X2 `# \- Z
水电装修验收注意事项: ~9 p7 l  p6 Y4 Q

; @$ @& w4 A4 P8 i三、电验收流程
3 {8 Y1 X. H8 f% `  1、检查% d; h8 p$ A) w3 t
  检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。7 s6 `" B/ j/ ?- x
  2、电气线路开关箱的安全
! J- ^7 g* @# [% b9 v/ |+ W. H" K  电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。
3 M, x* B4 r9 u/ W& S7 w( S  3、电笔测试插座面板
  `9 S3 B! I! ~; w& L  用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。  G1 s5 R8 `& H) s* f$ }
  4、拉阀断电测试
, w# L5 Q8 s# ~  电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。
' d+ q6 {" p$ _; f0 y) O; T  5、看电表是否通电% k% \: n+ v) `- Z: e, W3 I
  电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。
+ d6 Z+ T0 l2 X; e8 k: H
" ?) s7 l" s. T: X6 o: C) X    推荐阅读:智能电表怎么看度数% `( f; N1 x; M( b; ]/ R
& h, c! C& e! I0 z" Y
水电装修验收流程及注意事项
" l8 g: T- C9 o4 l% ]电验收工具. L2 J5 t: Z) ^7 T) K8 P3 F' |! m2 x% n
四、水电装修验收注意事项/ s/ T6 O4 e+ n6 S- \1 I: Y& k. z
  1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。& w& L9 {: S& Y6 x
  2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。
5 w( \# s) V+ n) A8 F8 x& S  3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。  \/ j9 G$ e5 `! p
  4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。
, s- T, ]4 c2 k+ p4 e  5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。