水电装修验收流程及注意事项& N! R+ x. s N8 H7 a2 Q W% }/ ?) n
水验收测压表
+ g% r% @. q0 o3 n! e一、水电验收准备工作
' O7 y6 b1 G5 j1 _/ N 1、工具: Q7 W( E# B: [8 _' {( c
简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。" L; }6 f ^' V/ ] t
2、预备 f* v. _$ {: T5 k4 }$ q t9 |6 {
(1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。/ g6 _0 G6 X c2 y- K; \$ H. l4 e
(2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。
& o' E7 l# }7 w' z* B水电装修验收流程及注意事项
" U& {; R$ m% v$ f, a4 w- ^% S水电装修验收流程7 J2 P- H& p$ n! I! w7 J8 h* ]0 e
5 U, A$ D# a3 s1 c. y B9 w$ O8 p6 _. A
二、水验收流程
/ S5 E% T* l6 v) H$ D1、试压
0 T) D/ f, l* \ (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。
8 ]! ^8 H2 i6 P8 c9 Z! Q7 a (2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。0 A) A% @% S8 H
(3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。
* B$ Z4 k1 x* X8 I/ b0 X2、水卸压
$ a! B+ Q6 U' R R) @8 ` 确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。
3 L6 {% U6 w, b4 q/ b4 P' r水电装修验收流程及注意事项
) l; Q: Z# s4 K' _- ~8 F水电装修验收注意事项
- p5 V N) [: z" \: {$ K: A
5 H0 v0 X& L ^3 {8 P2 C三、电验收流程
- v% w& x# P' l+ o* x 1、检查
& J# U4 p9 z3 |4 { f 检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。
) [& ]. I& F+ |* Y2 R' E K 2、电气线路开关箱的安全
, Q1 N6 @3 Z( n" B8 H 电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。
0 f; q8 E' j* Y) S) x% L 3、电笔测试插座面板
: C d* U4 V$ O% T) @' {. p 用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。, O3 V, Y. v X8 A2 D1 Z, f
4、拉阀断电测试' h4 I2 | `6 X0 V. X a$ Y; ?1 x
电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。 v& | Z6 w+ W2 ?1 N. z
5、看电表是否通电
! |! M6 a. Z# D. Z( e- _1 M- r" |0 s/ m 电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。* ~& ]* W. z+ w$ I8 j
9 v5 v3 @$ A! w/ M K
推荐阅读:智能电表怎么看度数
* @. c3 B, }- O& ^- j+ t( Q- k ^1 N% r
水电装修验收流程及注意事项
' W+ F- {; R, H' Y* L" F电验收工具. h; K7 {1 v9 P3 v: x
四、水电装修验收注意事项
7 f# d, |" e ?4 q 1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。
) i* b; |5 s" t! d* @ 2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。+ E3 u* `$ S3 N2 n6 \2 {6 G
3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。 @2 O& C, D1 X$ _0 Z% L
4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。
3 R. N/ `* B x5 U6 ? 5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。 |
|