老LENNOX取暖炉风扇不转了。
5 o; Z0 ]. _$ \' }/ e( M9 J6 m5 W
  c0 S9 {( c! @3 q请教各位达人,风扇不转了,除了供暖效果差,还有啥坏处?
  y& t& t( n% D( H5 l$ |
; `& e( h) G3 m, m2 I换个机芯要多少钱(工钱,料钱各是多少)?
- d1 Z) S1 `% `+ R# N! a2 E' d' _2 d
谢谢
大型搬家
鲜花(143) 鸡蛋(1)
发表于 2016-2-20 07:43 来自手机 | 显示全部楼层
500上下
鲜花(143) 鸡蛋(1)
发表于 2016-2-20 07:44 来自手机 | 显示全部楼层
只有整个风扇卖,没有parts。
鲜花(81) 鸡蛋(1)
发表于 2016-2-20 09:37 来自手机 | 显示全部楼层
风扇不转不一定是风机坏了,也有可能是Fan Limited Switch 或者 Ralay 坏了,得先检查确认才行
鲜花(15) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2016-2-20 19:51 | 显示全部楼层
fmxkx 发表于 2016-2-20 09:37; o9 M6 C; _- `; O
风扇不转不一定是风机坏了,也有可能是Fan Limited Switch 或者 Ralay 坏了,得先检查确认才行
. e4 t1 h0 l/ j4 M! c' _
有道理。我想得狭隘了。0 g- ]) p  u2 j; n4 g

4 \* |, q2 r# E( _谢谢楼上两位指教。
2 D6 e: R6 e# }' f7 h5 I- S
5 q! R3 b% i; C0 u7 }( P
鲜花(17) 鸡蛋(0)
发表于 2016-2-20 21:51 | 显示全部楼层
确实不一定是风扇motor本身坏了,很可能继电器什么的根本没给motor送电。工作状态时测试一下风扇马达上是否带电。如果有万用表可以不带电的情况下,测试马达的电阻。先测试两个导线之间是否断路,然后测试导线对地是否短路。如果没有断路,短路,基本判断马达的电路部分没啥问题。剩下的可能是机械故障了,通电听马达是否启动噪音。不过机械故障可能性非常小。) B! u. e0 ^$ ^- v2 f# V  g
" c* I: _5 j6 b
我前一段时间furnace的抽真空风扇不转了,炉子不打火,后来我检查发现是smart valve里面的一个relay坏了。里面一个线圈接触不良,后来从美国买了relay换上后就好了。在加拿大买不到配件,如果换只能换整个smart valve,三百多加元。后来从美国买个relay只要三块多,加上运费二十多。如果找维修工需要五百多。
大型搬家
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2016-2-20 22:49 | 显示全部楼层
我 昨日刚修理 一个同样问题, 有兴趣请联系 Peter Yang 水暖师傅 780-885-8765
大型搬家
鲜花(15) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2016-2-21 02:55 | 显示全部楼层
人在小镇 发表于 2016-2-20 21:51
- u: p: Z& ]! L: u; X: ^# B确实不一定是风扇motor本身坏了,很可能继电器什么的根本没给motor送电。工作状态时测试一下风扇马达上是否 ...

$ t8 B" W4 b- U) _2 ]$ R0 G5 V非常感谢这么专业的指教。1 j( N7 O* K$ \# U. j0 E

& _$ v2 V; ]# I* n6 S$ ^* |这么复杂,我自己可能弄不了了
鲜花(97) 鸡蛋(4)
发表于 2016-2-21 07:56 | 显示全部楼层
人在小镇 发表于 2016-2-20 21:51
/ K" `! O6 i, t4 k% m) g确实不一定是风扇motor本身坏了,很可能继电器什么的根本没给motor送电。工作状态时测试一下风扇马达上是否 ...
* U, ?/ Z. W: U
relay 那么贵么?/ o2 |/ y9 X- U1 R: S

1 @/ {4 Y  @  T8 v6 Y呵呵,如果300修理费真的很贵了。 建议减半,如果鬼子修。
鲜花(17) 鸡蛋(0)
发表于 2016-2-21 10:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 人在小镇 于 2016-2-21 10:20 编辑 + h/ p8 w" `8 U% p$ {0 M4 y

- H$ O6 Y1 M* G* s7 fOMRON 12v dc 120v ac relay 如果在国内卖大概几块钱人民币,在网上卖三块多美元,快递费20。就这样在加拿大还买不到。到hvac wholesale,只卖整件 smart valve, 大概加元三百多。这是配件,跟维修无关。如果找hvac guy维修,我觉得差不多得五百左右。维修labour $95/hr. 查出毛病,买配件,换件。加上来回路费,两个小时不夸张。如果你给人减半,估计没人给你修。
鲜花(97) 鸡蛋(4)
发表于 2016-2-21 10:40 | 显示全部楼层
人在小镇 发表于 2016-2-21 10:18; U. U7 Y: b. y, a+ T& u$ R6 A  S
OMRON 12v dc 120v ac relay 如果在国内卖大概几块钱人民币,在网上卖三块多美元,快递费20。就这样在加拿 ...
; d' M2 O2 s/ Z: x1 S
我没有说你啊,哥们
鲜花(97) 鸡蛋(4)
发表于 2016-2-21 10:40 | 显示全部楼层
人在小镇 发表于 2016-2-21 10:18: m; R0 r  y$ A! W8 Z  c
OMRON 12v dc 120v ac relay 如果在国内卖大概几块钱人民币,在网上卖三块多美元,快递费20。就这样在加拿 ...

& J8 L- m; F) a, W5 u0 I- d, L: F8 Y; a# b2 B) i' Q0 n6 j, [
没说你。
6 w* C' \; O1 P
" ~2 c- d% o. x( q: m说继电器和鬼子, 你不在内。
大型搬家
鲜花(12) 鸡蛋(0)
发表于 2016-2-21 17:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
换马达$400左右
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2016-2-22 10:50 | 显示全部楼层
18668 发表于 2016-2-20 22:49
4 a; B; O& X* e6 [我 昨日刚修理 一个同样问题, 有兴趣请联系 Peter Yang 水暖师傅 780-885-8765
) E. j0 X: l' a2 x& Y: ?9 |7 c
没见你打给我电话780-885-8765,你的电话 请告知