老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
昨天早上雪下的有点大,二楼主卧卫生间排风扇滴水了,一会儿雪停了,屋里也不滴水了,请问又知道啥原因的老师吗?需要什么维修?谢了。
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-1-14 12:09 | 显示全部楼层
没人知道吗?
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2018-1-14 12:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 小黄 于 2018-1-14 12:17 编辑 9 U1 r" L( g* F! y/ q* z5 f

) q+ H5 ~; F7 f8 T排风扇通向屋顶的管道保温不足,或者过短。需要在不冰冻的天进入attic检修。
3 Z0 Q6 j7 P& v  l如果是过短,那么是设计问题,没有100%修好的办法。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-14 12:16 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
是你的attic里面结冰了,因为洗澡的时候屋内湿气未排净,遇冷空气结冰于attic,天暖冰化了,就会漏水,解决方案:找修屋顶的公司帮忙密封楼顶和attic的接缝,洗完澡要开10分钟以上的排风扇
鲜花(68) 鸡蛋(4)
发表于 2018-1-14 15:37 | 显示全部楼层
LaoLiu 发表于 2018-1-14 12:16. |  {2 S' B6 Q* w/ o$ j% I3 \
是你的attic里面结冰了,因为洗澡的时候屋内湿气未排净,遇冷空气结冰于attic,天暖冰化了,就会漏水,解决 ...
" @* f5 Q% _; }# g& H
这个最有可能是正解。自己可以做的的话,到Home Depot买两管户外密封胶,将通风口周围铁板与shingle之间加一道密封胶就没问题了。屋顶作业有一定危险性,没把握请找专业人士。
鲜花(34) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-14 16:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 gstudy 于 2018-1-14 16:07 编辑 1 S3 M/ c5 _" o' L  A! J, N8 v% ?
* S; O6 ~  j, h2 m& o! d+ w
猜想两种可能:
7 U# v: S  s( n9 j1 s( e5 d' Y(1)房顶微漏,雪化过后就停止滴漏了;
, v7 v) b6 e1 m5 i4 W(2)房顶与屋顶之间的空间因为室内温度和湿度都较高,天特别冷时可能出现冷凝现象,化开时有些滴水。6 |$ b% O- j8 Z. `0 e9 K! D
5 V  e. ]$ f; _, `$ r' f2 c
还是请教懂房子的大师指点吧,我只是瞎猜。1 r9 B" {7 R" z, I
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-1-14 22:28 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
谢谢大家了,为啥滴漏了一会儿后就不再滴了?
; E9 J( P  W  z# E5 S
鲜花(116) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-14 23:15 | 显示全部楼层
嘟噜 发表于 2018-1-14 22:28
1 h: j! j* O7 B3 K& D) I谢谢大家了,为啥滴漏了一会儿后就不再滴了?
( j( u5 R; y8 b
上面小黄说的比较可信。你问为什么不低了是因为里面花的水滴光了所以。。。。。
鲜花(97) 鸡蛋(4)
发表于 2018-1-15 08:44 | 显示全部楼层
没事1 W9 X5 o: G( t/ q* m

+ B+ L. K, S# @3 F! |8 P) M8 F太冷了% r- B( i$ ^% }6 f8 J
/ S) a% j# L1 z5 y
多开一会风扇
鲜花(47) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-15 10:41 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
不是什么大事,但是应该尽快找人修复。
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-1-16 11:13 | 显示全部楼层
小黄 发表于 2018-1-14 12:16* }! [3 ]( @, E  q4 F
排风扇通向屋顶的管道保温不足,或者过短。需要在不冰冻的天进入attic检修。) Q6 h# D6 m, p' H. D" X
如果是过短,那么是设计问题 ...
$ i/ z2 j  ?3 x! a* Y% c
还是要麻烦问您一句,要是修不好了每次用的时候多开几分钟的排风扇就不用修了可以吗?
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-1-16 11:17 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的回复,这么多热心人感觉好温暖,就是每次多开几分钟排风扇不修可以吗?实在是不知道找谁来修
鲜花(23) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-16 11:49 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
每次洗完澡开20分钟以上排气扇,builder这么告诉我的
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-16 11:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
也想知道这种情况需要找什么公司来修理。谢谢专家答疑。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-16 13:57 | 显示全部楼层
只要是roofing company都能干
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-16 16:41 | 显示全部楼层
谢谢。
鲜花(257) 鸡蛋(21)
发表于 2018-1-16 19:59 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
保温不好了吧?择个好日子上去看看吧。我原来房子有个天窗,密封不好,里边返潮,最后发霉了。花了四千多块去霉菌。
鲜花(116) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-16 20:46 | 显示全部楼层
Jiye@yuan 发表于 2018-1-16 19:59
7 s- c6 b+ O! _, W. B保温不好了吧?择个好日子上去看看吧。我原来房子有个天窗,密封不好,里边返潮,最后发霉了。花了四千多块 ...
7 w- a$ R: B3 x6 Q  N
天窗是什么?就是开在顶棚上给屋子采光通风?
鲜花(257) 鸡蛋(21)
发表于 2018-1-16 21:26 | 显示全部楼层
JERRY18 发表于 2018-1-16 20:46
% N5 L% b( p$ G! ~! x: z  o天窗是什么?就是开在顶棚上给屋子采光通风?

! k, J9 B! `8 [对,就在一楼到二楼的楼梯上方。
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2018-1-17 09:16 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 小黄 于 2018-1-17 09:18 编辑
3 w/ [$ {* Q6 z4 z: h
嘟噜 发表于 2018-1-16 11:13$ b6 S# C; c+ n' ^! f
还是要麻烦问您一句,要是修不好了每次用的时候多开几分钟的排风扇就不用修了可以吗?

& d+ J, x3 d1 U5 v& {7 F8 i4 X
1 X3 k& R2 W# }, I+ U我的理解恰恰相反,最冷的天尽量不用排风扇可能让状况减轻。
; u" W1 x7 d. n) Z. G4 v你的漏水不是那一天下雪造成的,而是更早之前的低温冰结在管道内部,下雪那天升温造成冰融化滴下来。
鲜花(116) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-17 09:27 | 显示全部楼层
小黄 发表于 2018-1-17 09:165 d( ?' N' M) {/ A( u" T
我的理解恰恰相反,最冷的天尽量不用排风扇可能让状况减轻。
$ B- x' ^$ y" x% O  j+ Y. f6 V你的漏水不是那一天下雪造成的,而是更早 ...

4 i1 g6 U; Z0 }2 k  l! l完全同意。有很多事情都是需要观察思考。不是人家说什么就是什么。