埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 3463|回复: 20

[屯事问答] 请问楼上卫生间排风扇漏水啥原因?

[复制链接]
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-14 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
昨天早上雪下的有点大,二楼主卧卫生间排风扇滴水了,一会儿雪停了,屋里也不滴水了,请问又知道啥原因的老师吗?需要什么维修?谢了。
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-1-14 12:09 | 显示全部楼层
没人知道吗?
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2018-1-14 12:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 小黄 于 2018-1-14 12:17 编辑 4 s5 p& W& R) F; i$ o
8 q9 P) {$ p3 U$ g0 G  ~9 J( _
排风扇通向屋顶的管道保温不足,或者过短。需要在不冰冻的天进入attic检修。1 A) I2 B1 \) F6 r% U
如果是过短,那么是设计问题,没有100%修好的办法。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-14 12:16 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
是你的attic里面结冰了,因为洗澡的时候屋内湿气未排净,遇冷空气结冰于attic,天暖冰化了,就会漏水,解决方案:找修屋顶的公司帮忙密封楼顶和attic的接缝,洗完澡要开10分钟以上的排风扇
鲜花(68) 鸡蛋(4)
发表于 2018-1-14 15:37 | 显示全部楼层
LaoLiu 发表于 2018-1-14 12:161 l! y0 J0 K: Y# y* y, A6 T
是你的attic里面结冰了,因为洗澡的时候屋内湿气未排净,遇冷空气结冰于attic,天暖冰化了,就会漏水,解决 ...

5 a  b1 `7 O" U8 [& _" \" h8 ]这个最有可能是正解。自己可以做的的话,到Home Depot买两管户外密封胶,将通风口周围铁板与shingle之间加一道密封胶就没问题了。屋顶作业有一定危险性,没把握请找专业人士。
鲜花(34) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-14 16:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 gstudy 于 2018-1-14 16:07 编辑 , h$ C1 f, J% e# }( d

0 j1 ^5 q' w8 ]& w5 H6 E" N/ v' m猜想两种可能:
; _2 K4 J6 }/ t, C: e/ m! G(1)房顶微漏,雪化过后就停止滴漏了;( G% d6 Y, R& x; h0 v- j7 `1 Q/ u
(2)房顶与屋顶之间的空间因为室内温度和湿度都较高,天特别冷时可能出现冷凝现象,化开时有些滴水。
% _( ^6 Q; I: o, Y, L7 x4 q7 D; F$ t  }4 C
还是请教懂房子的大师指点吧,我只是瞎猜。
5 ]/ k4 D- D; d$ t
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-1-14 22:28 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
谢谢大家了,为啥滴漏了一会儿后就不再滴了?
. h' u9 k* g: Q1 ]- d% {5 {4 b
理袁律师事务所
鲜花(116) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-14 23:15 | 显示全部楼层
嘟噜 发表于 2018-1-14 22:282 W: D+ V& \1 E& I3 p! b6 K- k
谢谢大家了,为啥滴漏了一会儿后就不再滴了?
3 z3 Y$ y# V4 p' _7 E
上面小黄说的比较可信。你问为什么不低了是因为里面花的水滴光了所以。。。。。
鲜花(97) 鸡蛋(4)
发表于 2018-1-15 08:44 | 显示全部楼层
没事
8 o3 J( C$ i( B# k$ V$ H( S3 a
, T% \2 h' O) a; c太冷了
6 p0 m8 X- s" P) G. x( y9 q# b; @- y5 P8 x3 A  q: F
多开一会风扇
鲜花(47) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-15 10:41 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
不是什么大事,但是应该尽快找人修复。
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-1-16 11:13 | 显示全部楼层
小黄 发表于 2018-1-14 12:16* t4 O% |$ E" O* z# `
排风扇通向屋顶的管道保温不足,或者过短。需要在不冰冻的天进入attic检修。
  H  |8 i! K! I# M; ~- }  n. R如果是过短,那么是设计问题 ...

5 v- V, b; i  b$ s! i5 z2 s还是要麻烦问您一句,要是修不好了每次用的时候多开几分钟的排风扇就不用修了可以吗?
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-1-16 11:17 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的回复,这么多热心人感觉好温暖,就是每次多开几分钟排风扇不修可以吗?实在是不知道找谁来修
鲜花(23) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-16 11:49 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
每次洗完澡开20分钟以上排气扇,builder这么告诉我的
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-16 11:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
也想知道这种情况需要找什么公司来修理。谢谢专家答疑。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-16 13:57 | 显示全部楼层
只要是roofing company都能干
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-16 16:41 | 显示全部楼层
谢谢。
鲜花(257) 鸡蛋(21)
发表于 2018-1-16 19:59 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
保温不好了吧?择个好日子上去看看吧。我原来房子有个天窗,密封不好,里边返潮,最后发霉了。花了四千多块去霉菌。
鲜花(116) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-16 20:46 | 显示全部楼层
Jiye@yuan 发表于 2018-1-16 19:59# k, R" |6 {. B' C
保温不好了吧?择个好日子上去看看吧。我原来房子有个天窗,密封不好,里边返潮,最后发霉了。花了四千多块 ...

$ u; ~7 l' T% ]4 [( Y2 q: X天窗是什么?就是开在顶棚上给屋子采光通风?
鲜花(257) 鸡蛋(21)
发表于 2018-1-16 21:26 | 显示全部楼层
JERRY18 发表于 2018-1-16 20:46
- C6 C4 O0 ]$ b天窗是什么?就是开在顶棚上给屋子采光通风?
# D- b, J2 i+ I7 n1 m
对,就在一楼到二楼的楼梯上方。
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2018-1-17 09:16 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 小黄 于 2018-1-17 09:18 编辑
" ?; E" G  Z4 t& p7 x# L( m$ ~
嘟噜 发表于 2018-1-16 11:13+ ~0 T6 Z; u. H/ `9 G! D0 c
还是要麻烦问您一句,要是修不好了每次用的时候多开几分钟的排风扇就不用修了可以吗?
( l: t0 c1 d7 ~9 ?: L
/ Y, H0 k( P* E. D; i
我的理解恰恰相反,最冷的天尽量不用排风扇可能让状况减轻。- {6 S) p: a  }# `
你的漏水不是那一天下雪造成的,而是更早之前的低温冰结在管道内部,下雪那天升温造成冰融化滴下来。
鲜花(116) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-17 09:27 | 显示全部楼层
小黄 发表于 2018-1-17 09:16. X! \8 y: u; r6 d( G; Z( D
我的理解恰恰相反,最冷的天尽量不用排风扇可能让状况减轻。4 r0 M" D0 W: j  A8 ^* _
你的漏水不是那一天下雪造成的,而是更早 ...
. c7 e0 j8 Q( A- j* @: J
完全同意。有很多事情都是需要观察思考。不是人家说什么就是什么。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册