[屯事问答] 请问楼上卫生间排风扇漏水啥原因?

[复制链接]
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-14 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
昨天早上雪下的有点大,二楼主卧卫生间排风扇滴水了,一会儿雪停了,屋里也不滴水了,请问又知道啥原因的老师吗?需要什么维修?谢了。
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-1-14 12:09 | 显示全部楼层
没人知道吗?
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2018-1-14 12:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 小黄 于 2018-1-14 12:17 编辑
: s) [% c: [. v& T! w! `0 T+ [' ]+ q0 W5 {% |/ J
排风扇通向屋顶的管道保温不足,或者过短。需要在不冰冻的天进入attic检修。9 d7 x5 M4 P; t. C
如果是过短,那么是设计问题,没有100%修好的办法。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-14 12:16 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
是你的attic里面结冰了,因为洗澡的时候屋内湿气未排净,遇冷空气结冰于attic,天暖冰化了,就会漏水,解决方案:找修屋顶的公司帮忙密封楼顶和attic的接缝,洗完澡要开10分钟以上的排风扇
鲜花(68) 鸡蛋(4)
发表于 2018-1-14 15:37 | 显示全部楼层
LaoLiu 发表于 2018-1-14 12:16
' G0 ^) C, z- y) K  T# W是你的attic里面结冰了,因为洗澡的时候屋内湿气未排净,遇冷空气结冰于attic,天暖冰化了,就会漏水,解决 ...
& t4 N1 b# _, p' O
这个最有可能是正解。自己可以做的的话,到Home Depot买两管户外密封胶,将通风口周围铁板与shingle之间加一道密封胶就没问题了。屋顶作业有一定危险性,没把握请找专业人士。
鲜花(34) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-14 16:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 gstudy 于 2018-1-14 16:07 编辑 $ H0 _" {0 }2 t$ U5 x' d! W8 p

' q) H1 F! I$ C+ O8 F猜想两种可能:
  k- E6 G/ L/ K( f! \# n5 }(1)房顶微漏,雪化过后就停止滴漏了;3 M- s! C. q- F6 m- l  M! z/ p
(2)房顶与屋顶之间的空间因为室内温度和湿度都较高,天特别冷时可能出现冷凝现象,化开时有些滴水。
# U) v6 q0 W# Y- p) ]0 I
: H( w) ?$ h/ B. m( N8 g还是请教懂房子的大师指点吧,我只是瞎猜。
+ {- k( Z  s+ \) K- B8 g( G
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-1-14 22:28 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
谢谢大家了,为啥滴漏了一会儿后就不再滴了?- t- R& s# g& M1 |5 t/ Y
鲜花(116) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-14 23:15 | 显示全部楼层
嘟噜 发表于 2018-1-14 22:28" V, y4 v9 f! Y& J( V) v0 y
谢谢大家了,为啥滴漏了一会儿后就不再滴了?
- m: ?( W/ p9 B! g4 C% k
上面小黄说的比较可信。你问为什么不低了是因为里面花的水滴光了所以。。。。。
鲜花(97) 鸡蛋(4)
发表于 2018-1-15 08:44 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
没事
% G' ^0 C5 k+ u2 V& z
% d& E3 C. r) s8 K% M太冷了' I: a" J% L  Z, s
3 |" t' y- S( i- E4 p8 E" e" ~/ O
多开一会风扇
鲜花(47) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-15 10:41 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
不是什么大事,但是应该尽快找人修复。
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-1-16 11:13 | 显示全部楼层
小黄 发表于 2018-1-14 12:16" t2 {3 N# S( ?* \
排风扇通向屋顶的管道保温不足,或者过短。需要在不冰冻的天进入attic检修。9 i3 E( v9 x* W6 k0 q$ ~8 {
如果是过短,那么是设计问题 ...

. @2 J, G) g% I! n" I+ j4 ^$ E还是要麻烦问您一句,要是修不好了每次用的时候多开几分钟的排风扇就不用修了可以吗?
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-1-16 11:17 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的回复,这么多热心人感觉好温暖,就是每次多开几分钟排风扇不修可以吗?实在是不知道找谁来修
鲜花(23) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-16 11:49 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
每次洗完澡开20分钟以上排气扇,builder这么告诉我的
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-16 11:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
也想知道这种情况需要找什么公司来修理。谢谢专家答疑。
大型搬家
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-16 13:57 | 显示全部楼层
只要是roofing company都能干
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-16 16:41 | 显示全部楼层
谢谢。
鲜花(257) 鸡蛋(21)
发表于 2018-1-16 19:59 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
保温不好了吧?择个好日子上去看看吧。我原来房子有个天窗,密封不好,里边返潮,最后发霉了。花了四千多块去霉菌。
鲜花(116) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-16 20:46 | 显示全部楼层
Jiye@yuan 发表于 2018-1-16 19:59
! H* l3 _' D$ \) W9 ^$ {; C- U+ {保温不好了吧?择个好日子上去看看吧。我原来房子有个天窗,密封不好,里边返潮,最后发霉了。花了四千多块 ...
/ U: z# x2 P4 b* R
天窗是什么?就是开在顶棚上给屋子采光通风?
鲜花(257) 鸡蛋(21)
发表于 2018-1-16 21:26 | 显示全部楼层
JERRY18 发表于 2018-1-16 20:46
* m( Q; D5 {* t' ~6 P  `2 X1 ]天窗是什么?就是开在顶棚上给屋子采光通风?
3 S2 H. r2 z  z0 h0 r+ g
对,就在一楼到二楼的楼梯上方。
大型搬家
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2018-1-17 09:16 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 小黄 于 2018-1-17 09:18 编辑
1 ^7 f: z2 X: M/ |3 e
嘟噜 发表于 2018-1-16 11:13
$ v: L; f. ^* G# q* T/ w: I0 n( k还是要麻烦问您一句,要是修不好了每次用的时候多开几分钟的排风扇就不用修了可以吗?
+ K, k8 b; e# v- {- Z. C
5 R; B8 K) o+ t8 @7 P
我的理解恰恰相反,最冷的天尽量不用排风扇可能让状况减轻。( _8 `! F9 s1 H  b
你的漏水不是那一天下雪造成的,而是更早之前的低温冰结在管道内部,下雪那天升温造成冰融化滴下来。
鲜花(116) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-17 09:27 | 显示全部楼层
小黄 发表于 2018-1-17 09:166 m4 d' m) p6 V2 N( E! H& t: h# ]
我的理解恰恰相反,最冷的天尽量不用排风扇可能让状况减轻。# V, n$ {$ B/ y- [) Y* e: Y8 n
你的漏水不是那一天下雪造成的,而是更早 ...

. {  v9 D& O; [完全同意。有很多事情都是需要观察思考。不是人家说什么就是什么。