鲜花( 0) 鸡蛋( 0)
|
楼主 |
发表于 2019-6-26 08:46
|
显示全部楼层
四. 氡气的检测
8 W" Y5 N! E/ u# }/ V( F: x
/ l1 }: N2 E5 b, G @7 |先列一组数据,来看看氡气的指数和相关控制标准
5 f4 @' L# z3 G. u1 U/ [
% C* k1 _& g5 S8 _- z' w加拿大室外平均水平 10 Bq/m3
8 ~0 f. C" j S+ }加拿大室内平均水平 42 Bq/m3, v2 g4 \' l2 j" b9 I' x# ^ z, Y9 ]4 S
加拿大(Health Canada)室内控制标准 200 Bq/m3 T( p/ a1 N3 t
美国室内控制标准 148 Bq/m3/ l( [ d# q- u+ D
世界卫生组织室内标准 100 Bq/m3
5 p7 h3 E' W- b
1 j6 c0 E4 `/ A0 r, l( P% ?Health Canada 2010年调查统计6.9% 的测试的家庭住宅超过200 Bq/m3的加拿大标准。
. O6 }& e5 P0 N. H" o2010年加拿大国家建筑标准(National Building Code )对其有关氡气安全的建筑标准有了提高,希望能对氡气进入室内及控制有所帮助。但似乎并不是每个建筑商都执行了新的标准。
5 N7 P' `# C7 z aC-NRPP-----The Canada -National Radon Proficiency Program 是加拿大认证的 有关氡气的 检测, 控制和标准以及培训,认证方面专业服务组织。
0 Z4 b \" Q) |# X7 K" ]' U$ d- z, L1. 测量周期
6 W) r5 ^* R" J( B1 E由于氡气的聚集受很多因素的影响,同一个建筑不同时间,氡气的指标会有很大的不同。为了准确的知道氡气的情况,按 Heath Canada的要求测量时间应该要3个月到一年。 由于冬季氡气的指标会高于夏季,故而应该尽量在冬季测量。测量时间少于90天的称为短期测量,Health Canada不推荐把短期测量结果作为是否加装氡气控制系统的依据。- B$ K* W2 Z1 C; |
但是,在美国短期测量还是得到EPA ( USA Environmental Protection Agency 美国环保局)的认可的。
# ?" s2 D5 V R$ e3 H1 n
9 ^) s. `3 W0 v2. 测量位置
- V+ C @4 {% {/ r. q: e# E一般氡气聚集严重的是一幢建筑的较低与土壤接触的房间,所以如果确认底层的房间是安全感的,楼上就应该没有问题。按标准每天有4小时或以上有人居住或活动的房间定义为居住区。居住区是应该测量的房间。1 j _8 n, \3 U+ u; W: p6 y& y/ ^
根据选择的测量仪器的不同,放置测量点会有相关要求。一般的要求:
; m, E: C% X: {4 ~. I$ q7 Y! z距地面0.8m – 2m;距屋顶不少于50cm;距内墙不少于40cm; 距外墙不少于50cm;20cm 内不应有其它遮挡的物体。. B3 O- m& c5 [$ P7 n
放置位置应尽量避免厨房,卫生间等潮湿的地方;壁橱,储物间等地方也不作为测量的地方;还有就是不要放在暖风,空调的出风口处,也不要放在火炉和阳光直接照射的地方。" V7 r* ^8 f& @3 E
测量时,除正常的进出,房间门窗应保持关闭。
4 C& x$ r6 H/ ~" |. y6 X2 I- U% V* j
3. 测量结果0 m- P% O2 ^' }% g
按照目前Health Canada的标准,当测量结果高于200Bq/m3时,应当安装氡气控制的设施。但是,参照世界卫生组织,及美国EPA的标准,对于室内氡气的指标我们应给予更高的重视。安装氡气控制系统后,一般建议用短期测试的方法检测其工作效果。
+ O, p% B4 |6 S0 ^2 l当房屋结构有所改变,对室内氡气的指标也可能造成影响。并且,由于氡气进入室内的诸多不确定因素,Health Canada建议每两年对室内氡气进行一次测量。
4 O2 p. ~ O) s, ]
7 ?0 u" n. W, N8 U虽然在美国一般房屋买卖时,其氡气的检验是由第三方专业人员检测的。在加拿大普通居民房屋的氡气检验, 阅读说明书DIY是可以自行测量的。7 Y* U B- x6 F& ]0 ?, u+ i
! V+ E9 M0 X% y6 m4 c" m
9 K5 [2 ~- r1 D/ n; E; n P: {8 f( @5 g# _" [, O" f
+ y' F$ y( K( O2 Q" |+ H! R
4. 测量装置5 j+ { N0 x6 S( `
由于氡气是一种无色,无味的惰性气体。曾经测量氡气是相当复杂的过程。随着技术的进步,检测氡气变得越来越方便。相应的检测装置可以在很多建筑商店买到。有的装置不适合检测厨房,卫生间等潮湿的地方,在选购时要注意一下。按检测时间分有短期的和长期的。一般长期的大多需要记录测量开始及结束的时间,并连同装置寄到实验室分析得出结果。由于得到的是测量期间的平均值,所以时间一定要准确记录。还有一些电子的检测氡气装置,连续检测比较方便,但到目前为止还没有得到Health Canada认证。
( r! ?+ w2 G" `& S |
|