鲜花( 0) 鸡蛋( 0)
|
楼主 |
发表于 2021-6-13 20:33
|
显示全部楼层
本帖最后由 快乐的罗嗦 于 2021-6-13 21:01 编辑 9 L! G% O3 }3 W2 A; z0 K
9 }8 @ u" a* z1 `' X R0 p
今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。9 Y) ~( C% Q C" h) u8 h' N7 p- d: B
3 V( e8 }! d6 Q$ d: d6 G; X q7 l检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。
6 C/ }2 T3 L% b2 k0 F' A6 N$ T4 i O4 I. Z9 S3 y: {
我的观点如下,- n% B& z+ n2 c6 ~+ i) L5 G9 x- x% g, i
2 o9 c9 E. c2 p4 N3 e先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。# ?7 M" r/ R; m) F% B; F* g5 o
) m% e2 C( Q8 d4 S0 J* V* Z. d这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。
& G7 X; {2 v+ Y4 G: L+ ?2 e
( y, ~; _ s) w/ I% _打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。
5 ]- c% D! u3 Q. L' h2 O# o
( R7 U0 z* G4 B$ Z8 g检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI1 ^8 J0 o) D5 E8 l. d( b0 i) n; ?
2 y6 J: D9 d Z% i: t% {$ Z8 x, k
插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。" H2 L* n. \) y7 C: L( z
. r& @6 @* E& i y, ^8 v
这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。# p% H! ]" \4 ]* k: m
* Q* U6 e1 T' F) m" g% l就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。
9 c: A4 F; b5 i, k8 m! v" @) Q: S+ @/ H4 f; M" Y; b+ ^ A. W4 y; c" k
房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。) f+ B7 p1 r2 m1 \& h
6 a$ F4 M2 Y+ H) _8 {8 M4 p" X! M! E5 P0 [. q% A* s+ [; T% C
补充内容 (2021-6-13 21:41):
) Z% \) d9 H; |$ H) [% U8 Q$ r+ H白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。) K: M: y* k! N# t @: w- \) o2 w; G# M$ p
" D5 B; \4 z8 w: z补充内容 (2021-6-13 21:43):
5 Y/ j' a9 d$ t, }9 Z+ j这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。
/ M2 V9 g( }/ n7 y6 |
/ D: ~; e0 j+ [9 g补充内容 (2021-6-14 09:35):. Q8 z, ]+ h+ Z! \
我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|